2 Phasen Betrieb mit Multiplus2

Hallo,

kann mir jemand sagen ob statt einem 1 oder 3 Phasen Betrieb auch ein 2 Phasen Betrieb möglich ist.

Soll heißen, das der WR1 an L1 läuft und WR2 an L2. Wobei dann auch die WR am Ausgang nur durch N verbunden sind und ansonst getrennte Strompfade haben soll heißen das kein 3 Phasen Verbraucher angeschlossen ist.

Konfiguration ist mit 120Grad Versatz ja möglich...




Multiplus-IIsplit phase
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
wolfnukem avatar image
wolfnukem answered ·

Keiner Ne lösung bis Heute ? Wo kann man die Konfiguration 120Grad Versatz einstellen

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

VictronConnect, VE.bus quick config oder VE.bus System Configurator.

https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems