question

michel-tahiti avatar image
michel-tahiti asked

PROBLEME DE CONNEXION AC IN AVEC 2 MULTIPLUS EN // MODE ESS

Bonjour, j'ai une installation en mode ESS avec 2 multiplus 3000VA 48V 35-50A. La configuration avec VE.BUS Quick configure pour 2 Multi parallel, ensuite dans VE.Config avec l'assistant ESS...

Le système fonctionne bien en hors réseau mais dès lors que je couple l'entrée AC IN réseau le système s'arrête avec erreur code 24... - Mesure de la résistance de l'onduleur Master (Neutre In / Neutre out = 0) Mesure de la résistance de l'onduleur SLAVE ( Neutre In / Neutre Out = > 380 ohm).

Quelqu'un à déja eu ce problème ?

multiplus in parallel
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour

le multiplus semble messurer une resistance entre entré et sortie. avez vous verifier vos cablages ?

lors de l'alarme, les led des multiplus sont identiques?

avez vous un schéma et des photos de l'installation ?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.