question

rossix avatar image
rossix asked

Einschaltreihenfolge bei ESS?

Hallo

Ich habe einen Multiplus II, MPPT 250/100 , und Pylontech-Batterien.

Auf der 48 Volt-Seite ist der Batterieausgang des Laderegler und die Batterien über die Lynx-Stromschiene mit dem Wechselrichter verbunden. Ich habe einen Batteriehauptschalter und drei DC-PV-Schalter. Den Multiplus II kann man über eine 230V Sicherung/FI vom Netz trennen. Wie gehe ich vor wenn alles aus ist, zum Beispiel beim ersten Einschalten?


Danke


lg, Matthias

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
markus avatar image
markus answered ·

Hallo.

empfehlen würde ich:

1.) Batterie Hauptschalter einschalten.

2.) Multis einschalten

3.) PV DC Schalter einschalten

4.) FI/LS Einschalten.