The feed-in ramp of MultiPlus-II 48/5000/50-70 in ESS mode is 400 W/s.
The VDE document "Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz" (available for free) states the following requirement: the regulation error must be below 10% after 3 sec due to a step reponse. The original text from chapter 4.10:
"Auf eine Abweichung auf Grund einer Sprungantwort muss das Gesamtsystem so schnell bzw. genau reagieren, dass der durch den Sprung verursachte Fehler unterhalb der Grenzlinie in Abbildung 1 bleibt und innerhalb von 3 Sekunden unterhalb von 10 % unterhalb des Ausgangswertes liegt."
The document states that this must be tested with the rated current. So, the MultiPlus-II would take more than 10 sec for a ramp of 0W -> 4500W, whereas the requirement is 3 sec.
The ESS manual mentions the ramp's purpose is for stability reasons, but this is contrary to above requirement.
Is this an error in the grid code settings or do I miss something?