Comment connecte le fronius sur le Color Gx

Bonsoir j'ai installe un systeme OFF GRID avec trois Quattro de 8kVA et un Fronius de 20 kVA et un Color Gx. Quand les batteries sont pleines le Fronius continue de les charger. Il n'y a pas internet dans la zone, comment on peut connecter le Fronius sur le Color Gx?

Fronius
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour

sur un tel systeme, il faut un minimum de'experience dans les parametrage de nos produits, je votre fournisseur ce doit de vous accompagner dans vos parametrage !

la communication entre les deux systemes ce fait en mode bus, mais la regulation ce fait en frequency shifting, vous devez configurez le fronius en MG 50 et avec une ip fixe !

après vous avez les paramètres onduleur réseau a définir dans les quatro !

sans expérience vous risquez d'endommager fortement les batteries mais si certaines règle de câblage n'ont pas été respecté, il y a également un fort risque d’endommagement des multiplus !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Carrara Frederic avatar image
Carrara Frederic answered ·

Bonjour, sachez que l'onduleur Fronius est à la base un Onduleur Réseau, donc préconisé sur une installation couplé au réseau.
Lorsque vous fonctionnez en site isolé il est préférable de fonctionner en régulation DC afin de simplifier l'installation.

Toutefois, il vous est possible de programmer l'onduleur Fronius avec un réseau LAN local un Color Control (ou autre appareil GX) et un MultiPlus/Quattro.
Mais attention un mauvais paramétrage risque de détruire irrémédiablement une partie de votre installation.
La "régulation AC" se fait en effet via modulation de fréquence sur l'onduleur à programmer en MG50 de base puis programmer en interne via un code d'accès confidentiel dans le programme de paramétrage du Fronius, et aussi une programmation sur le Quattro, le problème est que lorsque vous allez avoir la rampe de modulation de la fréquence qui s'entame vous risquez fortement d'avoir des clignotements sur vos éclairages ainsi que des modification de fonctionnement sur certains appareils électroniques. Cela à cause justement de la modification de la fréquence..

Une autre solution est de réaliser du délestage de charge via ACOUT 2 afin que le surplus d'énergie soit injecté dans par exemple du pompage, de la résistance électrique ou autre, calculé bien sûr au cahier des charges que vous avez surement réalisé...

Pour faire simple :
On ne met jamais d'onduleur Réseau sur du site isolé SAUF si l'on est certains après calculs que la totalité de la production solaire en AC sera à 100% consommée en direct par les consommations, cela permet de soulager la partie Conversion DC/AC sur les très grosses autonomies.