question

weroe avatar image
weroe asked

Wechselrichter 300W am MPPT 75/10

Ich habe am MPPT 75/10 Laderegler Lastausgang meine 12V Versorgung unseres Wohnwagen hängen (USB/12V Steckdosen, Licht).

Kann an einer 12v Steckdose einen Wechselrichter 300W anschließen, oder ist die Belastung für diesen Ausgang zu hoch.

Danke für eure unterstüzung.

MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
wkirby avatar image
wkirby answered ·

Hallo

300W load is too high for the Load Output.
The Load Output can only supply 15A maximum. 300W inverter will take ~25A if it makes full power.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

weroe avatar image
weroe answered ·

Danke für deine Hilfe. Hat mir auf alle fälle gut weiter geholfen.

Gruß

Werner