Utilizar la red como apoyo en una instalación trifásica

Hola, tengo una instalación trifásica con tres MultiPlus 48/5000/70-100 y las correspondientes baterías. El problema es que tengo equipos monofásicos y trifásicos y cuando la demanda de potencia de una de las líneas supera los 5000 watios el inversor deja de trabajar. Tengo la opción de conectar la instalación solar a una red trifásica y mi objetivo sería que cuando una de las lineas supere el consumo de 5000W de potencia ésta se suministre desde la red para evitar el bloqueo del inversor ¿Es posible? ?¿Qué soluciones me recomendáis?

Gracias

Multiplus-IIBMV Battery Monitor
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

Hola @Miguel Trenas,

Si los configuras en ESS con una CCGX o Cerbo GX, el sistema automáticamente cogerá de red para evitar sobrecargas o baja batería.