Arbeitet der Laderegler des Multiplus auch wenn nur Ac-out seitig über einen Wechselrichter Spannung anliegt oder muß ,wenn Ac-in seitig keine Netzspannung zur Verfügung steht ein externer Laderegler zur Batterieladung benutzt werden
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Arbeitet der Laderegler des Multiplus auch wenn nur Ac-out seitig über einen Wechselrichter Spannung anliegt oder muß ,wenn Ac-in seitig keine Netzspannung zur Verfügung steht ein externer Laderegler zur Batterieladung benutzt werden
Ist möglich, muss aber programmiert werden (Assistent für ESS oder PV-Wechselrichter).
Überschüssige PV-Leistung wird dann zum laden der Batterie genutzt.
Der PV-Wechselrichter muss sich aber über die Frequenz steuern lassen.
(oder in Verbindung mit einem GX Gerät von Victron über eine kompatible Kommunikationsverbindung verfügen z.B. Fronius)
https://www.victronenergy.com/live/ess:start
https://www.victronenergy.com/live/assistants:pv-inverter-support
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius