question

iglaeser avatar image
iglaeser asked

Victron Multiplus 12/3000/120 mit Multicontrol / keine Ladefunktion

Beim einschalten des Multiplus leuchten die "Mains on" und die "Float" LED´s kurz auf, gehen dann aus und der Multiplus schaltet in den Inverterbetrieb.

Beim Einschalten von "Loader only" geschieht nichts.

Die Batterien werden nicht geladen.

Batterien sind komplett neu. Das Sytem hat bis vor kurzem noch funktioniert, ist keine neue Installation.

Wo ist der Fehler zu suchen ?

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
ripper avatar image
ripper answered ·

Hört sich nach keinem Strom am AC in an. Getestet? Generator oder Netz angeschlossen? Wenn Generator, jetzt ein anderer Generator oder was geändert? Der Multi kann sehr wählerisch sein was Generatorstrom angeht.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

iglaeser avatar image
iglaeser answered ·

Hallo, AC In ist ok. Kein Generator angeschlossen, der Multiplus bekommt direkt Landstrom vom Netz

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.