question

janek-buss avatar image
janek-buss asked

VictronConnect App zeigt seit Installation 0W

Hallo,

ich habe letzte Woche meine Solaranlage angeschlossen. Ich habe einen MPPT 75/15 Laderegler und eine 12V Lithium-Batterie. In der App wird mir dauerhaft Spannung (V) angezeigt, jedoch kein Watt oder Ah. Woran kann das liegen, dass das Paneel nichts einspeist und somit anfängt die Batterie zu laden?
kann das an der Reihenfolge der Montage liegen? Ich hatte auch bereits gelesen, dass die PV Spannung 5V höher sein muss, damit der Laderegler anfängt zu laden.

MPPT Controllersbattery chargingSolar Panel
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Wie sind denn die Spannungswerte von Batterie und PV?
Ein Screenshot von VictronConnect wäre da u.U. hilfreich.

12 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

janek-buss avatar image janek-buss commented ·

@Matthias Lange - Service Team Döbeln DE Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich werde heute Mittag einen Screenshot aus der App liefern.


0 Likes 0 ·
janek-buss avatar image janek-buss janek-buss commented ·

Hier ein Screenshot aus meiner App, der Bulli steht grad in der Halle. In der Sonne hatte er gestern knapp über 20-22V

0 Likes 0 ·
1591270185712.jpeg (23.0 KiB)
janek-buss avatar image janek-buss janek-buss commented ·

Hier noch meine Lithium Batterie

0 Likes 0 ·
1591270250311.jpeg (44.5 KiB)
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ janek-buss commented ·

Was ist das denn für ein Akku mit 14.4V!?
Bei den auf 15.86V auf dem Screenshot braucht es eine PV-Spannung von mind. 20,86V damit der MPPT anfangen kann zu laden.
Mit einem einzelnen kleinen Panel ist das meist nur knapp zu erreichen.
Wurden auch die Einstellungen zum Laden an die hohen Werte des Akku angepasst?
Hier zu wäre vielleicht ein Screenshot der Einstellungen und ein Datenblatt des Akku ganz interessant.

0 Likes 0 ·
janek-buss avatar image janek-buss Matthias Lange - DE ♦ commented ·

dies sind meine Einstellungen, ich hatte einfach die Lithium Batterie genommen, die man auswählen konnte.

0 Likes 0 ·
1591276660036.jpeg (35.6 KiB)
janek-buss avatar image janek-buss janek-buss commented ·

Bin grad kurz raus gefahren, Wetter ist regnerisch bewölkt. 21,21V

0 Likes 0 ·
1591278662065.jpeg (24.3 KiB)
janek-buss avatar image janek-buss commented ·

die Batterie ist eine Rebellcell 100Ah 12V (1,29kWh). Oben auf dem Dach hab ich ein 100W Panel

0 Likes 0 ·
janek-buss avatar image janek-buss janek-buss commented ·

@Matthias Lange - Service Team Döbeln DE Wie und welche Einstellungen muss ich ändern, sodass es für die Batterie passt?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ janek-buss commented ·

Ich kenne die Akkus nicht und konnte jetzt auch auf die schnelle keine Datenblatt finden, in dem die nötigen Daten zu finden sind.
Da müssten sie sich mal an den Händler/Hersteller der Batterie wenden.

0 Likes 0 ·
janek-buss avatar image janek-buss Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Reichen ihnen diese Infos?


0 Likes 0 ·
1591280003280.png (84.2 KiB)
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ janek-buss commented ·

Die Infos habe ich auch gefunden, sind nur leider nicht sehr hilfreich.

Die schon genannten 16,6V Absorptionsspannung sollten erstmal passen.
Als Erhaltungsspannung kann man vielleicht mal 16V oder 16,1V versuchen.

Solche Infos sollte man aber wie gesagt eigentlich vom Händler/Hersteller bekommen, wenn nicht, wäre mir die Sache schon suspekt.

0 Likes 0 ·
janek-buss avatar image janek-buss Matthias Lange - DE ♦ commented ·

ok, ich hab jetzt mal die Absorptionspannung und die Erhaltungsspannung angepasst. Er lädt nun die Batterie. Nur sehr gering

0 Likes 0 ·
1591283490780.jpeg (23.7 KiB)
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·

Das sieht nach einer 4s LiIon aus ..... da wirst du mit diesen Settings nicht weit kommen. Die Spannung der Batterie ist ja jetzt schon weit höher als die eingestellten Werte.

Absoption erstmal auf 16.6 Volt und schauen was passiert wenn das Panel über 21.6 Volt kommt. Ich selber kenne den Akku nicht. Stand da keine Empfehlung in der Anleitung ?

Jens

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

janek-buss avatar image janek-buss commented ·

Ich hab die Absorptionsspannung nun auf 16.6V. Muss die Erhaltungsspannung auch höher sein? Vielen Dank für die Antwort!

0 Likes 0 ·
manni-maker avatar image
manni-maker answered ·

Hi Leute,

Ich bin ganz frisch in die Gruppe gekommen und habe das gleiche Problem mit meinem mppt 75/15 oder solarpanel oder vielleicht auch mit der App von victron. Der laderegler ladet nicht mehr da steht immer 0 Watt und 10,5V. Ich habe nix verändert und heute musste ich feststellen das er nicht ladet ich zeige euch mal paar fotos zur Hardware.


Solarscreenshot-20210704-153813-amazon-shopping.jpg

Batterie

screenshot-20201212-111002-ebay-1.jpg



screenshot-20210704-145733.jpg

screenshot-20210704-152829.jpg

screenshot-20210704-112903.jpg

screenshot-20210704-154521.jpg

screenshot-20210704-154955.jpg

screenshot-20210704-155305.jpg

Ich habe die Solar Spannung heute nie über 10,78 gesehen oder 0,0A


Ich stehe draußen und der Himmel ist leicht bewölkt und auch wenn die Sonne durch kommt passiert nix. Ich denke weil so wenig Spannung auf dem panel ist das es defekt ist oder?



1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
0V als niedrigste Batteriespannung deutet auf eine kaputte Sicherung, offener Schalter oder lockere Klemmstelle hin, bitte prüfen.

Auch die PV Anschlüsse vom Panel bis zum MPPT prüfen.

0 Likes 0 ·
jajaja avatar image
jajaja answered ·

Was passiert wenn ein Verbraucher Strom zieht (Lastausgang/Batterie)?

Sehr wahrscheinlich läuft es dann plötzlich?

So wie das hier auf die schnelle überblicke, ist die Batterie schlicht und ergreifend voll.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.