question

jesus avatar image
jesus asked

conectar tres inversores en paralelo

buenas noches. tengo problemas para conectar tres phoenix inverter 24/2000.

hace dos semanas acoplé en paralelo dos de ellos y hasta hoy ha funcionado de maravilla. hoy he conseguido acoplar un tercero, pero una vez conseguido les desconecté los cables de comunicacion para instalar éstos de forma definitiva. cuando volvi a encenderlos ya no funcionaba. la aplicacion me indica "fallo" sin precisar nada mas. en ocasiones me indica "sobrecarga". ¿podrian ayudarme?

un saludo y muchas gracias

inverter current draw
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

Hola @jesus Si tenias un paralelo de 2 unidades y quieres incluir uno nuevo. 1.-Debes realizar un reset stand alone en cada uno de ellos y actualizar a mismo firmware .Claro esta sin los cables RJ45 que los une . 2.-VOlver a hacer el paralelo usando el programa Ve bus Quick configure. Te dejo aquí este pdf de ayuda. 9881-ve-bus-quick-configure.pdf


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.