If I put a of 250A is a problem?
I have found automatic switch but of 250A, can I use?
Thanks
Regards
Alex
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hola @Alexx , Perdona por el retraso debido al Covid-19 y gracias por esperar nuestra respuesta. Te respondo en Español en este canal.
El fusible depende de la corriente máxima que esperes en ese circuito , por seguridad dale un 20% de margen de más . Más info en nuestro "wiring unlimited " en Español ,punto "4.4 Fusibles y disyuntores" https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf