question

chris8868 avatar image
chris8868 asked

Eingang 12V am BlueSolar 75/10

Hallo

Gibt es eine Möglichkeit mit Input 12V den BlueSolar 75/12 dazu zu bringen, dass er anfängt die Batterie zu laden? Standartmässig fängt er ja erst bei ca. 24V an.


Vielen Dank

MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image
Stefanie (Victron Energy Staff) answered ·

Nein, das ist nicht möglich. Damit der erste Ladevorgang am Tag beginnt, muss die PV Spannung zwingend um 5 Volt höher sein, als die aktuelle Batteriespannung ist.
Ist also Vbat 12,0 Volt, dann muss Vpv 17,0 Volt sein. Diese Einstellung lässt sich nicht ändern.

Und um dann überhaupt weiter zu laden, muss die PV Spannung mindestens 1 Volt höher sein, als die Batteriespannung. Fällt die PV Spannung darunter, fängt der gesamte Prozess wieder von vorne an.