Bonjour,
Je n'ai pas trouvé dans la doc ni sur le forum si le Multiplus II 48/15000 peut sortir 12kw sur AC out 1 ou si la puissance max est partagée entre les deux sorties ?
Je suis sur batteries non raccordé au réseau.
Merci pour vos réponses
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Bonjour,
Je n'ai pas trouvé dans la doc ni sur le forum si le Multiplus II 48/15000 peut sortir 12kw sur AC out 1 ou si la puissance max est partagée entre les deux sorties ?
Je suis sur batteries non raccordé au réseau.
Merci pour vos réponses
Si tu regardes bien le schéma sur la face avant, les deux AC.out sont en //.
La puissance de l'étage de conversion AC/DC est partagée sur les deux sorties.
Pour info, attention, comunity migre de plateforme :https://community.victronenergy.com/questions/326591/evolution-de-victron-community.html
Il n'y a jamais de question bête !!!
Toutes les questions sont intéressantes et méritent d'être posées.
Pas de maximum par sortie à ma connaissance
Penses à utiliser le nouveau forum ! https://community.victronenergy.com/questions/326591/evolution-de-victron-community.html
123 People are following this question.