question

cdz7 avatar image
cdz7 asked

Différenciel AC IN qui ne tient pas

Bonjour,

Si quelqu'un peut m'aider.

Depuis hier soir le différenciel AC IN ne tient pas et le multiplus ii gx ne marque aucun défauts.

Les batteries se vident en ''ess invert''.puis plus rien.

Dès que je réenclenche le différenciel il saute automatiquement et repasse en décharge batteries ''ess invert''.

J'ai repris tous les câblages mais ça saute encore.

Please help!

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) avatar image
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour, premierement il faut vérifier le cablage ou faire appel à un professionnel qualifié. Si un différentiel saute c'est qu'il voit passer un courant de fuite, il faut trouver d'où vient ce courant. Ensuite il devrait déjà y avoir un différentiel 300mA à l'arrivée de votre PDL. Sauf cas particulier un différentiel en plus entre votre PDL et le ACin n'est pas obligatoire, un simple disjoncteur pour protéger le relai de transfert de l'appareil suffirait, exemple 32A pour Multiplus II 3000, 50A pour Multiplus II 5000 etc.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

Pas de différentiel 30mA devant AC IN.

https://community.victronenergy.com/questions/247853/300ma-ou-30ma-en-protection-ac-in.html

2 |3000