question

lydie-et-patrick avatar image
lydie-et-patrick asked

Etat de charge et led Float

Bonjour,

Notre installation est composée de 4 PV JA Solar de 345W chacun, d'un Smartsolar 250/60, d'un Cerbo S GX, d'un Quattro 24/3000/70-2x50, d'un pack de 12 OPzV 420 et d'un BMV 700.

J'ai deux remarques à vous soumettre:

- L'état de charge batterie passe, en général à 100 % avec une tension de 26,4V. Les batteries continuent d'être chargée jusqu'à 28,40 V.

- Sur le Smartsolar, la led Float ne s'allume jamais.

Avez-vous des suggestions ?

Merci par avance

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) avatar image
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour,

1. il faut surement modifier les paramètres de synchronisation, dans votre cas essayez de régler la tension batteries chargée à 28,00V (mois la tension de compensation de charge en mV/°C x T° d'exploitation min.). + lire le manuel du BMV

2. vérifiez les réglages du SmartSolar, et en phase bulk vérifiez qu'il n'y a pas trop de chute de tension entre MPPT et batteries. Peut être aussi qu'il n'y a pas assez de solaire vs conso. pour pleinement recharger