Bonjour,
Le courant d'entrée pour l'Orion-tr 48-24-120 donne théoriquement 2,5 A
Normalement l'Orion-tr est protégé en sortie, j'en déduis qu'en entrée le courant ne dépassera pas les 2,5 A ou de très peu. (hypothèse).
Tout courant supérieur à 3A est un disfonctionnement
D'après la documentation concernant les fusibles que j'ai trouvé sur Internet (Elecktor) il est indiqué que pour un fusible de type rapide les temps de fusions sont les suivants :
2,1 x In < 30min.
2,75 x In 50 à 300 ms
4 x In 10 à 300 ms
10 x In < 20 ms
Admettons que je prenne un fusible de type rapide de calibre 1,6 A cela me donne
2,1 x 1,6 = 3,36 A < 30 minutes (une faible surcharge sera détectée)
2,75 x 1,6 = 4,4 A 50 à 300 ms
4 x 1,6 = 6, 4A 10 à 300 ms
10 x 1,6 = 16 A < 20 ms (Remarque : la ligne alimentation en 2,5mm² est protégée)
Tout cela est théorique, mais à la lumière de votre pratique que feriez-vous ?
Merci