question

rossix avatar image
rossix asked

RCD/FI löst aus bei wegschalten vom Netz

Die Dreiphasenanlage läuft wunderbar und zuverlässig, beim testweise wegschalten des ACIn flog sofort ein FI in der Hausverteilung mit 12 LS dahinter. Der FI ließ sich danach einschalten und hielt auch.

Getestet wurde auch das Frequenz-Shifting der an ACOut geklemmten Fremd-WR (1:1 Regel eingehalten). Alles wunderbar.

Zur Konfig: 3x MPII 5K, 33 kWh Pylontech, Netz/Victron-Umschalter vierpolig (N vorausseilend).

Alle FI der Abnehmer im Schaltschrank lösen sowohl bei Netzbetrieb, auch im Notstrombetrieb zuverlässig beim Testen an den Steckdosen aus.

Das Auslösen beim wegschalten sehe ich jetzt nicht als großes Problem, wollte nur einen Fehler ausschließen.


Gruß, Matthias

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ein RCD löst ja nur wegen einem Fehler aus, der an seinem Ausgang ist, also ist da auch das Problem zu suchen.

Ich würde mal die ganzen Endestromkreise abschalten und dann noch mal testen, danach dann die Sicherungen Schritt für Schritt wieder einschalten und testen.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

niklas-schauberg avatar image niklas-schauberg commented ·

hat er nen wechselrichter auf der ACout seite? könnte die verhältnisse drehen.

0 Likes 0 ·
rossix avatar image rossix commented ·

Klingt plausibel, aber wie gesagt alle Endstromkreise sind unaufällig was Fehlerströme angeht. Dannach kann ich den FI ja auch zuschalten und er löst nicht aus.


"hat er nen wechselrichter auf der ACout seite? könnte die verhältnisse drehen."

Ja, sind vorhanden wie beschrieben.


"dann ist die frage was du bei der programmierung bzgl. erdungsrelais eingestellt hast."

Da bin ich überfragt, in VE-Config?



0 Likes 0 ·
niklas-schauberg avatar image niklas-schauberg rossix commented ·

fliegt der FI denn auch wenn der WR abgetrennt ist oder nachts?

und fliegt er auch wenn du die multis an deren geräteschalter ausschaltest?

0 Likes 0 ·
niklas-schauberg avatar image
niklas-schauberg answered ·

wie trennst du denn den ACin ab? 1 adrig, 2 oder 3?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rossix avatar image
rossix answered ·

Als Netzschalter ist ein dreiphasiger Hager SH363N installiert.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

niklas-schauberg avatar image
niklas-schauberg answered ·

dann probiere mal nur die phase wegzunehmen. wo bekommen denn die lasten ihren schutzleiter her wenn du über den hauptschalter abtrennst?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rossix avatar image
rossix answered ·

Der Schalter schaltet das Netz zum ACIn der drei Multiplus weg, simuliert den Stromausfall vom Netzbetreiber. Wird so auch empfohlen falls mal ein Wechselrichter defekt ist und ausgebaut werden muss.

Der N kommt ja von den ACOut der MPII genau wie die drei Phasen und geht in die Hausverteilung.

vertelung.jpg


vertelung.jpg (1.6 MiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

niklas-schauberg avatar image niklas-schauberg commented ·

achso gut, ich dachte schon du trennst L, N und PE ab.

dann ist die frage was du bei der programmierung bzgl. erdungsrelais eingestellt hast.

0 Likes 0 ·
pd108 avatar image
pd108 answered ·

das wird nichts mit dem 3 poligen Schalter.

Du brauchst einen 4 poligen Umschalter der der die Null schaltet

Pol "N" schließt beim Schließen zuerst, voreilend
Pol "N" öffnet beim Trennen zuletzt, nacheilend

mfg Andreas

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.