question

terraner avatar image
terraner asked

2x3 Multiplus II (Parallel und Dreiphasig) erlaubt?

Hallo zusammen,

ich habe vor 6 Multiplus II als Wechselrichter/Ladegeräte (Keine Einspeisung) für Pylontech Akkus Dreiphasig zu nutzen. Jeweils 2 parallel pro Phase, soviele wegen der Faktor 1 Regel da ich an den AC-Out1 knapp 25kwp an 2 Fronius 15kW Wechselrichtern hängen haben werde.

Der Satz "Ansonsten darf die maximale Anschlussleistung von 13,8 kVA (max 4,6kVA pro Phase) nicht überschritten werden" aus folgendem Zertifikat https://www.victronenergy.com/upload/documents/Certificate-ESS-Germany-VDE-AR-N-4105-2018-11-MultiPlus-II-48V-3kVA-(GX)-48V-5kVA-(GX)-24V-3kVA-(GX)-einheitzencertificat.pdf verunsichert mich jetzt.

Bedeutet das man darf es nur nicht, wenn die Multis die davor genannten Bedingungen (Selbe Batterie nutzen, Alle Kommunizieren miteinander, usw...) nicht einhalten oder generell nicht - was bedeuten würde man darf prinzipiell nur 3 Multiplus in einem Deutschen Einfamilienhaus betreiben.


Vielen Dank vorab

Multiplus-II3 phase
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Du könntest auch mal überlegen, warum so viel MP II?? Schliess doch einen Fronius an ACin an.... oder brauchst Du soviel "Notstrom-Kapazität" ?
0 Likes 0 ·
1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Also seitens Victron ist das kein Problem, den Rest musst du mit einem Elektriker und Netzbetreiber klären.

Wir haben einige solcher Anlagen installiert und angemeldet, weil für die größeren MP-II lange Zeit keine Zertifikate verfügbar waren.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.