Warum liegen am out1 und am In (Generator) Spannung an bei Out2 12v?

Der Argofet Battery Isolator ist auf meinem Segelschiff installiert. Beim Segeln oder im Hafen ist der Hauptschalter Starterbatterie aus. Da anscheinend der Isolator dann Spannung auf den Anschluß der Starterbatterie durchläßt bekomme ich eine Fehlwarnung an der Kontrollanzeige( Mindestspannungswarnung 2,2V !!) anstatt (----------)bildschirmfoto-2024-07-11-um-112729.png

battery charging
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

also ich koennte mir vorstellen, dass die spannung anliegt, um festzustellen, ob ein kurzschluss vorliegt.

wenn der akku angeschlossen ist, ist die spannung aber hoeher und es sollte keine fehlermeldung geben!