PROBLÈME ESS (résolu)

Bonjour à tous


J’ai un soucis avec mon système ESS


matériel: Multiplus 2 5000 48v

Cerbo gx

ET112

Régulateur MPPT

Sonde AC victron

Batteries pylontech

Couplage AC/DC

Injection surplus réseau excédent AC/CC


L’installation a fonctionnée correctement depuis plusieurs années maintenant deux ans.

L’autoconsommation fonctionnait bien et depuis deux semaines un matin l’installation soutirait au réseau alors que le solaire était suffisant pour la charge CA.

Les batteries ne sont pas chargées au maximum de leur charge et le système ESS injecte au réseau ne priorise pas l’autoconsommation.

Le dynamique ESS est décoché ne fonctionne pas.

Si non le système soutire au réseau alors que le solaire est suffisant pour la charge CA et les batteries sont chargées avec l’excédant solaire plus le réseau ou si non fais de l’injection au maximum et le décharge les batteries.


le comptage du Multiplus au niveau du CA additionne la consommation de la maison et l’excédant solaire.

Le ET112 a était remplacé mais cela n’a rien changé.


Le seul moyen que tout fonctionne normalement est de passer en îlotage et la tout est parfait.


Si quelqu’un a une piste


Bonne journée

Multiplus-IIcerbo gxESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

31 Answers
maa avatar image
maa answered ·

Peut-etre un bug, as-tu essayé de faire un RAZ de ta config puis de tout reparamétrer? Cerbo et assistant

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

seitus avatar image
seitus answered ·

J'ai le même problème depuis presque le début. Je fais comme toi je déconnecte le réseau et tout marche bien . Comme le sav victron ne m'a jamais aidé ni crû, j'ai connecté un Arduino qui connecte le MultiPlus au réseau en fonction de l'heure et de la charge de la batterie pour garantir la pérennité du système. Je reste convaincu que c'est un problème matériel dans ma mesure où 2 autres installations montées au même moments et avec exactement le même matériel et les mêmes réglages n'ont pas ce problème.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

Le problème vient du hardware

J’ai fais une vidéo de la console à distance est on voit bien que le Multiplus quand il est raccordé au réseau EDF passe en décharge puis contrôle Ext repasse en décharge mais de façon archaïque.

depuis je suis en îlotage et tout se passe bien

J’exporte dans le réseau alors que j’ai bloqué l’exportation.

Mais le plus fou s’est que l’exportation n’est pas comptabilisé par le VRM dans les consommation mais affiché.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Effectivement cela semble très bizarre tout ce que tu décris et ton revendeur il est au abonné absent?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

Mon revendeur a effectué un ticket d’incident a victron

j’attends des news de son coté.

ce matin j’ai effectué la mise a jour du cerbo gx en 3.40 et toujours pas d’amélioration

je partage une vidéo de la console a distance. On voit bien le multiplus faire se qu’il lui veut quand il est raccordé réseau mais dès qu’il est en îlotage tout se passe bien

Vidéo console à distance .MOV


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Une chose me surprend dans la video : dans le menu ESS le comptage réseau est réglé sur "convertisseur chargeur" donc sur le comptage interne au MP, et en même temps le ET112 est paramétré comme compteur réseau. Est-ce que le problème ne viendrait pas de là ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

Depuis le début je suis dans cette config et cela a fonctionné correctement si j’active compteur externe dans le mutiplus, le AC OUT passe en charge critique et se comporte de façon anarchique RPReplay_Final1721543252.mp4


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

pouvez-vous poster un schéma de la partie AC de votre installation, avec la position du compteur, etc ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

Depuis la version 3.30 publiée en mars, ESS gère les compteurs d'énergies pour réaliser l'écrêtage. Avant, ce n'était que la sonde interne ou externe. Tu possèdes au moins un compteur ET112. Peux-tu regarder et nous partager les paramètres d'écrêtage dans ESS (Peak shaving).


1722345228551.png


Si j'ai bien compris la release note, ce sont ces paramètres qui prévalent sur la limite de courant inscrite dans la configuration du Multiplus. Ce sont également ces paramètres qui peuvent prévaloir sur l'injection sur le réseau (Grid feed-in).


1722345228551.png (76.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

je l’ai volontairement bridé à 5A l’injection et le soutirage mais rien y fait toujours anarchique la gestion et ESS fait n’importe quoi


Depuis que mon fournisseur a fait un ticket auprès de Victron, pas une seule réponse de leur part, cela commence à faire plusieurs semaines et je commence à en avoir mare de rester dans le floue.

Du coup j’ai commandé un autre Multiplus pour voir si celui ci est en cause et on fera le retour en fonction


SAV Victron n’est pas réactif du tout



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

img-3776.png (397.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

J'ai essayé de faire un schéma de ton installation avec les éléments que tu nous as déjà transmis. N'hésites pas à me corriger.untitled.pngJe suppose que le deuxième compteur se situe devant l'onduleur PV côté AC-IN. De que type s'agit-il même si c'est probablement sans importance ? S'agit-il de la sonde AC ? Elle est certainement raccordée au Multiplus-II.

Comme disait yann, le paramètre ESS / Comptage réseau est réglé sur Convertisseur / Chargeur et non sur Compteur Externe (External Meter). Ceci devrait être un problème à partir de la version 3.30 publiée en mars, si j'ai bien compris la release note.

As-tu déjà essayé de changer ce paramètre ?


untitled.png (20.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

Merci pour ton schéma, je l’ai rectifié

pour répondre a ta question le comptage réseau est bien sur compteur externe.

Le compteur 095266W a était remplacé par le 222097 car je pensai au début que le problème venait de la.

Enphase a supprimé le profil réseau Victron OFF GRID sur TOOLKIT et le profil réseau a été mis a jour sur le dernier profil pour la France.

Mais se qui surprenant est que l’installe a très bien fonctionnée et tout d’un coup ESS est partie de travers et maintenant meme en ÎLOTAGE les micros onduleur sont bridés.

Sur la dernière vidéo comptage réseau est sur compteur externe mais sa oscille entre injection consommation reseau et la charge AC OUT on peut voir quelle oscille alors que ma consommation est fixe, le multiplus ou le cerbo gx font des addition de charge

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

img-3777.jpeg

Schéma


img-3777.jpeg (79.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

Effectivement dans tes 2 dernières vidéos, il me semble que tu es bien en mode Compteur Externe car tu as une tuile pour les charges côté AC IN. De ce que j'ai vu, lorsqu'il y a de la consommation depuis le réseau, il l'attribue toujours aux charges côté AC IN. Et, lorsqu'il y a de l'injection dans le réseau, la charge côté AC IN est toujours nulle car les charges ne peuvent pas injecter de l'énergie.


Normalement, la charge côté AC IN est calculée par soustraction de la puissance consommée par le Multiplus-II à celle du réseau. Ceci me fait penser que la sonde de courant interne ou externe du Multiplus-II a un problème. Si tu as placé une sonde externe, essaie de l'enlever pour voir si les charges reviennent bien à 0. Elle serait soit défectueuse ou soit mal positionnée.


Tu pourrais également utiliser ton second compteur ET112 pour compter les charges du côté AC IN. Super, placer un compteur pour savoir que la consommation est nulle. C'est un peu over-kill.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

Un extrait de ta première vidéo.

untitled.png

Le Multiplus-II indique qu'il n'y a pas de courant sur l'AC IN ce qui parait impossible car à ce moment tu injectais sur le réseau. La valeur aurait du être négative comme celle indiquée par le compteur.

untitled.png


untitled.png (92.5 KiB)
untitled.png (84.8 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

demain je vais essayé de déplacer mon ET112 sur la partie micro onduleur pour éliminer si la sonde AC ou l’entrée température du Multiplus et voir si la sonde de comptage interne du Multiplus n’est pas HS car si en sélectionnant comptage onduleur et déplaçant le ET112 sur les micro et si rien ne s’affiche sur le comptage réseau du GX s’est que mon Multiplus est HS au niveau du comptage.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

Le connecteur de la sonde de courant externe a été modifié passant d'une fiche type casque audio (jack) à un bornier à 3 connexions automatiques. Si tu as ce nouveau type de connecteur vérifie que la liaison entre COM et INT soit présente.

Extrait du manuel Pré-RMA :

capture.png

L'absence de connexion pourrait être la cause d'une valeur de courant nulle.

Si tu as une sonde de courant externe (ce n'est pas la sonde qui mesure le courant de l'onduleur), alors elle est connectée sur COM et EXT.capture.png


capture.png (68.3 KiB)
capture.png (42.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

Je n’ai pas de connecteur pour la sonde de courant mais un jack

Ma sonde AC pour les micro onduleurs est connectée à la sonde température du Multiplus qui dans Veconfig et désignée cette sonde dans l’assistant.

Jai fais un downground du Cerbo Gx version 3.00.

Mon système se comporte mieux quand j’ai du solaire, mais dès que celui est insuffisant ou nul au lieu de faire de l’ESS et puiser sur les batterie, j’ai une partie pris du réseau et une autre des batteries comme une moitié de puissance des deux. Bizarre mais mon problèmes vient du firmware et sûrement du Multiplus qui n’arrive pas à comptabiliser l’import AC IN depuis sa sonde interne.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

As-tu toujours un 0.0A à l'entrée du Multiplus lorsque tu importes et tu injectes ? Si tel est le cas, parles-en à ton fournisseur.

Peux-tu regarder l'historique du courant sur l'AC IN (comme ci-dessous) ?

untitled.png


Si le tracé est plat sur 0, ça signifie que la sonde n'a pas vu passer le courant. Alors, remontes dans le passé pour voir quand ça a commencé.

Tu peux également comparer l'historique du courant sur l'AC IN avec l'historique du courant sur le compteur réseau. S'il n'y avait aucun problème, ils devraient être identiques.

Un problème à la fois, c'est certainement la meilleur façon d'avancer.


untitled.png (40.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

Après de nombreuses recherches, je pense avoir trouvé la solution.

Un problème similaire au tien est connu de Victron. C'est très certainement la raison pour laquelle ils ont abandonné ce type de connecteur.

MultiPlus-II/EasySolar-II/Quattro-II Current Sense socket issue (Tech note – December 2021 - rev 3)

La solution décrite est très simple à mettre en oeuvre.

untitled.png


untitled.png (25.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

je n’ai pas cette sonde AC mais l’autre sonde AC s’est un tord de mesure qui se câble sur la sonde température du Multiplus en filaire et elle compte la production solaire des micros onduleur Enphase

Seul le compteur ET112 est raccordé à l’entrée du Multiplus AC IN

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

Données AC IN Multiplus

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

img-3782.png

Données AC IN Multiplus


img-3782.png (151.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

On peut voir que quelques heures avant il mesurait l’entrée AC IN et tout d’un coup plus de mesure donc à mon avis sonde AC IN HS img-3781.png


img-3781.png (201.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

consommation AC IN depuis le 1/06/20224 le comptage réseau fonctionnait bien et depuis le 29/06/2024 plus de comptage réseau img-3783.png


img-3783.png (181.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

Il est clair que la sonde AC IN est en panne (erreur) depuis le 29 juin. Sans cette sonde, le Multiplus est incapable de réaliser son travail correctement car il lui manque une donnée essentielle.

As-tu lu et essayé la procédure indiquée dans la Tech note ? Tout me laisse penser qu'il s'agit bien de ton problème.

C'est le connecteur de la prise jack qui serait en erreur et non la sonde interne. Lorsqu'une prise jack y est enfoncée, le système la détecte et utilise les données de la sonde externe reliée par cette prise jack. Ici, pour une raison inconnue de Victron, le connecteur croit qu'une sonde externe y est branchée alors qu'il n'y en a pas. De ce fait, le système ignore la sonde interne.

Pour y remédier, il faut éteindre le Multiplus et, insérer et retirer plusieurs fois une prise jack quelconque. Ceci a pour effet d'enlever l'erreur mécanique sur le connecteur.

untitled.png


untitled.png (25.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

Ok je vais essayer cette procédure

Merci de l’info

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lynelec avatar image
lynelec answered ·

sa y est le système fonctionne de nouveau


Merci pour ta patience et ton aide qui a permis de résoudre mon problème

Sans ton aide je serai resté longtemps avec mon problème.


Un très grand merci pour tout

Passe une bonne journée

Cordialement

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

Excellent.

Si le problème revient souvent, je te conseille de placer une sonde externe.

Si tu es sous garantie, tu peux demander à ton fournisseur de te livrer une sonde externe gratuitement sous couvert de la garantie en lui expliquant que tu as subit une panne liée au défaut du connecteur de la sonde externe tel que détaillé dans la Tech note de Victron. Je ne te promets rien mais ça vaut le coup d'essayer.
transformateur-de-courant-1m-pour-multiplus-ii-vic.jpg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.