question

cl0d avatar image
cl0d asked

Inyectar excedentes a la red eléctrica

Hola. Por fin tengo los permisos para inyectar a la red excedentes, pero no soy capaz de que el sistema me produzca más. Tengo un VRM Victron Energy con batería.

Voy a Configuración > ESS > Inyección a la red > FV acoplada a CA - inyectar exceso y no veo que haga nada. ¿Alguien sabe qué estoy haciendo mal o qué me faltaría?

Muchas gracias.

consola.png

remote console
consola.png (76.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
vicens avatar image
vicens answered ·

Da mas info. del sistema de como lo tienes conectado los equipos (esquema) y dispositivos que usas

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cl0d avatar image
cl0d answered ·

Hola. Ya está solucionado el tema. Había que activar la segunda opción, la de FV acoplada a CC.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.