la ecualización no consigue subir el voltaje.

Hola. Tengo un MPPT SMARTOLAR 150/70 a 48v, 4000w en paneles solares y baterías OPZ de 686Ah C10. Al hacer la ecualización no sube el voltaje mas de 57v. Ni en modo manual, ni en automático. Modificando la tensión de flotación el equipo es capaz de llegar a los 62v sin problema. ¿Porqué en modo ecualización no sube?

equalisation
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

La ecualización desde energía solar es un proceso lento, ya que depende de la radiación de esos días (puede tardar más de un día en llegar a la tensión necesaria), los consumos que se vayan produciendo simultáneamente,....

Además, la ecualización comienza al final de la fase de absorción y esta fase puede alargarse hasta 6-8 horas en función, de nuevo, de la radiación, consumos,....

Observe el sistema durante varios días, teniendo en cuenta los consumos y la radiación. Seguro que en algún momento alcanzará los valores de ecualización.