question

huafi avatar image
huafi asked

3x MP2 3000 liefern nur 6kW ?

Hallo, ich habe eine Netzparallelanlage mit 9,6kWp, 2x MPPT250/100, 19kWh Pylontec, 3x MP2 48/3000. Ich verwende den ESS Mode und alles funktioniert einwandfrei. Ich habe aber beobachtet dass die Laderegler zurück regeln wenn die Multis über 6 kW erzeugen. Die Wechselrichterleistung wird quasi auf 6 kW begrenzt (Solarleistung dabei ca. 7kW). Die sollten doch zusammen 7,5 kW liefern, oder? (Die Batterien sind dabei schon voll!)

viktron mp2
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
huafi avatar image
huafi answered ·

...beim PV-Ertrag sieht man schön wie der MPPT (rot) begrenzt wird.

2024-05-15.jpg


2024-05-15.jpg (113.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Sebastian avatar image
Sebastian answered ·

Laut Datasheet liegt die AC-Leistung eines MP 3k @40°C bei 2,2kW.
Macht auf drei st 6,6kW.

Bei 65°C aber nur noch 1,7, bzw. 5,1kW.
Villeicht werden deine Multis ein wenig warm am aktuellen Platz

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

huafi avatar image
huafi answered ·

...habe dort < 20° sollten also 7200 W sein. Mich mich würden halt Werte von anderen Betreibern interessieren, bin ja nicht der einzige hier. Gruß!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

Ich würde zur Diagnose mal die PV abschalten und die Multis aus der Batterie eine schön konstante hohe Last (8kW) treiben lassen. Heizlüfter und/oder ein Kochfeld mit großen Töpfen voll Wasser z.B. oder eine 11kW Wallbox

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources