Bonjour,


J'ai un et112 à mettre sur mon installation.

Mon installation

Multiplus 2 48v5000 en parallèle de mon TGBT qui est équipé de Micro onduleur.


Le but est de mettre le ET112 en amont du TGBT pour qu'il puisse voir la conso/ expor.


Pouvez vous m'aider pour le branchement :


Je suis partie du disjoncteur EDF La Phase entre dans le Et112 puis elle ressort du et112 pour alimenter mon tgbt.

Mais pour le neutre je ne suis pas sur.

Je fait pareil depuis le disjoncteur edf direct N sur le ET 112 puis en sortie du et112 N vers TGBT?

Ce qui est pas top c'est comment en sécurisé le ET 112 s'il est en tête de toute l'installation ?


Soit je me plante complet.


Merci pour votre aide.

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
emmanuel-allaud avatar image
emmanuel-allaud answered ·

Oui c'est bien ça. Moi j'ai mis l'ET112 derrière un disjoncteur du calibre correspondant à mon abonnement quand même pour le protéger un peu plus.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

k1rou avatar image
k1rou answered ·

Merci emmanuel

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Un petit parafoudre ne serait pas inutile non plus, je dis ça je dis rien ;)