Hallo folgendes ist vorhanden:
-Hausstromanschluss 3,5 Kw 230Volt
- Wasserkraftwerk mit Synchrongenerator im Inselbetrieb mit täglich wechselnder Wassermenge/Leistung von 1 bis 6 KW
Zur Zeit wird der Strom des Generators 3 phasig nur dazu verwendet zu Heizen und für Warmwasser
Folgendes möchte ich fragen:
Quattro II Kaufen, Generator und Hausnetz anschließen, Battereien Kaufen z.b. 6KW für den Anfang!
Quattro so einstellen dass er wenn Strom am Generator anliegt dort Dauernd 2KW oder 3KW für die Batterien abzweigt, und somit das Haus auch versorgt wenn mal z.b. gekocht wird oder die Waschmaschine läuft... (normal brauche ich so 120 kw im Monat im Haushalt)
Wenn die Batterien leer sind holt sich das Haus den Strom vom Hausanschluß/Stromlieferant
Die Wassermenge vom Kraftwerk/Synchrongenerator kann täglich mehrmals plötzlich stark schwanken, erkennt der Quattro das zb. wenn ich ihn auf 2kw einstelle und nur mehr 1 KW Strom produziert wird?
Ab und zu passiert es dass plötzlich eine Spannung unter 220Volt z.b. nur mehr 150 Volt produziert wird, habe ich bis jetzt immer trotzdem in die Heizung gepackt, hier könnte man den Quattro ja auch einstellen dass er sich ausklinkt?
Photovoltaik wird keine dazugehängt und wird es auch keine geben demnächst...
Wäre der Quattro das richtige für mich?