Hallo zusammen,
seit einiger Zeit zerbreche ich mir den Kopf über ein vermutlich simples Problem. Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ausgangssituation:
Solarladeregler MPPT 75/15 lädt meine Batterie, aktuell habe ich eine 120Ah AGM verbaut. Wird hoffentlich bald gegen eine Lifepo4 getauscht. Während der Fahrt wird die Batterie über die Lichtmaschine geladen.
Durch das Laden über die Lichtmaschine wird dem Solarladeregler simuliert, Batteriespannung ca. 14,4V = Batterie voll. Solarladeregler denkt super, dann braucht man mich nicht mehr und schält ab.
Ist die Fahrt dann beendet und meine Batterie noch nicht voll geladen <14,4V schält mein Solarladeregler nicht mehr ein.
Im Handbuch steht:
"Die automatische Konstantspannungszeit basiert auf der Startbatteriespannung (siehe Tabelle). Diese Schätzung der Konstantspannungszeit kann falsch sein, wenn eine zusätzliche Ladequelle (z.B. Lichtmaschine) oder Last auf den Batterien vorhanden ist."
Kennt jemand das "Problem" bzw. hat jemand einen guten Tipp wie man das am besten beheben kann?
Freu mich über jede Info