Petit retour d'expérience
Voilà. Je souhaite qu'en absence de Ac In (réseau électrique) la sortie Ac Out 2 du multiplus 2 gx soit maintenus jusqu'à un certain niveau de batterie ex Soc > 50% et qu'en dessous de ce niveau Ac out 2 se déconnecte.
Pour faire ça on dispose de l'assitant Relay
Il faut définir une condition off et un condition on donc ajouter 2 assistants relay mais attention il y une prioritée
si on définit la condition on puis la condition off alors si la condition off est valide le relais se met sur cette condition
ex presence du réseau mais batterie < Soc 50 % Ac out 2 déconnectée
Si on définit la condition off puis la condition on alors le relais de mettra on si présence AC in ou off si la deuxième condition relay est valide
ex presence de réseau quelque soit le soc batterie Ac Aout 2 connectée
si absence réseau Ac out 2 dépend du soc
si vous avez un BMS externe ex pylontech sur bms can pour que le soc soc pris en compte dans la condition il faut cocher sur l'ongle générale de VE Configure 3 Enable battery monitor