Verstehe den Begriff scheinbar nicht. Dachte wenn Batterie einen voreingestellten SOC bei Aufladen durch die PV-Mppts erreicht. z.B. SOC=90, dann wird von 0-Einspeisung auf Netzeinspeisung geschaltet, was eben übrig ist an PV-Leistung, wenn die Hausleistung kompensiert ist.
Bei meinem ersten Tests, ist es aber so, dass die Batterie entladen wird auf den eingestellten SOC (im ESS-Menue) und somit wird die Batterie mit ca. 15kW entladen. Wenn der eingestellte SOC von z.B. 80 erreicht ist, dann wird, in meinem Fall, die Batterie mit der aktuellen PV-Leistung geladen und die 3 MPII entnehmen die Leistung für das Haus aus dem Netz! Wenn der SOC ca. um 7% gestiegen ist, also ca. 87% dann wird wieder mit karacho die Batterie durch Einspeisung ins Netz entladen auf 80%.
So habe ich mir die PV-Überschusseinspeisung nicht vorgestellt. Welchen Denkfehler habe ich?