Bonsoir @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
Pourrais-tu stp nous donner la recommandation Victron sur la connexion DC Multiplus II 8 kVA ou 10 kVA <> un sectionneur avec fusibles à couteaux :
Solution 1
4 câbles de 50mm2, 2 par polarité, fixés l'un sur l'autre côté sectionneur.
-> Conforme au manuel Victron, mais est-ce que le Consuel accepte deux cosses M10 fixées l'une sur l'autre ?
Solution 2
Liaison via 2 câbles de 95mm2, donc 1 seul par polarité.
-> Non mentionné dans le manuel Victron, est-ce autorisé vu les courants ?
Ci-dessous un schéma pour illustrer.
Merci d'avance !