question

yvond avatar image
yvond asked

frequency shift sur MP2/5000+solis mini s6 2kw

Bonjour à tous,

J'ai installé un Solis mini s6 2kw( couplage ac) en association avec un MP2/5000. Je suis en off grid.

quelqu'un sait il comment paramétrer le Solis pour laFrance et le décalage de fréquences?

ainsi que pour le multiplus2 ,j'ai mis assistant "convertisseur pv", les décalages de fréquences sont réglées à (50,2 Hz, 52,7 Hz et 53 Hz,) sur le MP2.

bonne journée à tous

Je met mon fichier de config (VEconfig)veConfigVictronCommunauté.zip

ac coupling
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

165 Answers
yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour à tous,

J'ai trouvé la réponse sur le forum :)

je cite:


yann avatar image

yann

demandé • Nov 24 2021 à 3:14 PM

AC coupling et onduleurs Solis : nickel


bonne journée à tous

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Bonjour,

J'ai mis le standard(grid) gen50 sur le Solis. (en off grid)

Je n'ai pas trouvé comment "régler" les valeurs des fréquences sur le Solis , je l'ai donc fait sur le MP2.

sur l'assistant convertisseur pv (off grid) du mp2 ,

J'ai entré les valeurs suivantes : (en ayant trouvé une aide sur un forum)

*réduction de puissance de sortie = 50.2Hz
*puissance de sortie réduite au mini si fréq = 54Hz

* déconnexion du Solis si fréq > 54.1Hz ou 54.2HZ

J'espère que c'est bon.



rectification: pas bon , ça me crée des alarmes vrm "High DC Ripple: Warning"

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour,

Un petit retour de ce que j'ai réussi à trouver sur le décalage de fréquences du solis s6 mini 2kw.

départ de réduction de la puissance à : 51Hz

arrêt de la puissance à : 52.70Hz



Sur le MP2;assistant convertisseur pv(off grid) , j'ai donc entré :

début de diminution de la puissance: 50.2Hz

réduction au minimum de la puissance : 51Hz

arrêt de la puissance : 52.70Hz

j'attends le plein soleil par chez nous, pour tester....

à suivre....

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

non c'est début de diminution a 51Hz et fin a 52.7 et surement déconnexion a 53 !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

oui c'est ça.

précisons également que des fois le solis se met alarme "frequence trop haute" quand la frequence monte au dela de sa valeur de puissance mini et qu'il coupe, mais ça n'a pas de conséquence, il se remet en route sans problème quand elle redescend.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Bonjour Thierry et Yann ,

Merci de me venir en aide, :)


Donc je dois mettre les nombres en rouges dans le décalage de fréquences? du MP2

assistantveconfigmodif.jpg


Mais sur le solis ??? je mets quoi?

pour l'instant sur le Solis ,j'ai mis gen50 en standard, et j'ai mis comme dans cette vidéo sur le solis"https://youtu.be/QGD2Uz7onEo"

avec ces valeurs:


unknown-20240416-1429.png


Je tourne en rond avec ce réglage :( SVP

merci d'avance ...









2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

donc faut laisser les paramètre d'origine dans l'assistant ess et aller modifier les paramètre du solis comme indiqué dans la video !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Merci Thierry ,

Enfin , je vais pouvoir passer à autre chose. :)

bonne journée .

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

laisser les parametres par défaut de l'ess et du solis en mode gen50, et tout fonctionne directement !

ne pas se prendre la tête ! ;)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour Yann et merci de ta réponse.

Je suis en relation avec sav solis, et pour la config du mp2, ils ne savent pas.

j'ai laissé par défault, mais le problème c'est : dés que le solis coupe (à 52.6Hz), j'ai une alarme du solis et une micro coupure qui déconnecte TV et Horloge du four.

l'alarme du solis est :

Alarm code: 1010

Alarm time: 2024-05-07 15:58:35

Alarm content: Grid Over Voltage 01

Processing method: 1. If it occurs by accident, it may be short-term abnormality of the power grid. The inverter will resume normal work after detecting the normal power grid, and no manual intervention is required. 2. If it occurs frequently, check the grid voltage and check whether the grid frequency is in the inverter. Within the allowable range, if not, please contact customer service; if yes, please check if the AC side breaker and output cable are connected properly; 3. If the grid voltage, grid frequency is within the allowable range of the inverter, and the AC side wiring confirmation It is true that this alarm still occurs frequently. After obtaining the consent of the local power operator, please contact customer service to modify the over-voltage and under-frequency protection points of the inverter power grid


je ne sais plus quoi faire.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

étrange comme erreur. tu as bien des fréquences identiques dans la config du solis et celle du mp2 ? Tu peux essayer d'augmenter un peu la fréquence de coupure dans le MP2, pour que le solis coupe plus tôt, la seule chose qui pourrait à mon avis provoquer une augmentation de tension serait que la puissance du solis ne diminue pas assez vite quand le MP2 le demande et que ne pouvant accepter la puissance si les batteries sont chargées, il coupe. Le temps que le solis détecte la coupure, la tension va monter puisque sa production ne va plus nulle part. Mais ça me semble hautement improbable, tu aurais une erreur remontée par le MP2 sur le GX, au minimum.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

tu peux poster ton paramétrage du MP2 et du solis ?

le solis est bien raccordé sur le sortie du mp2, sans relais ou autre qui pourrait ajouter une coupure imprévue ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

ça peut arriver si c'est une coupure franche a forte puissance

la coupure crée une augmentation de tension transitoirement !

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image yann commented ·
si le solis coupe brutalement, ca devrait plutot faire une baisse de tension. Si c'est le MP2, il devrait y avoir une erreur vebus qui remonte.
0 Likes 0 ·
yvond avatar image
yvond answered ·

Bonjour Yann et Thierry ,merci de votre soutient une fois de plus.(heureusement que vous êtes là ;)


Je mets le fichiers" MP2" du décalage de fréquences .

configDécalageFrequencesMp2.png


Sur le mp2 j'ai déjà essayé différentes fréquences de coupure du solis..53Hz;52.7Hz mais le problème reste le même.

Hier , à 16H04 une alarme vrm "high DC ripple" en même temps que l'alarme du solis .

Screenshot 2024-05-10 at 10-26-40 solaireY1 - VRM Portal.png


Pour le solis j'ai fait exactement comme sur la vidéo youtube:https://www.youtube.com/watch?v=QGD2Uz7onEo&pp=ygURc29saXMgYWMgY291cGxlZCA%3D

unknown_2024.04.16-14.29.png


l'alarme Solis:

alarme SolisCloud.jpg


les fichiers vrm:

hightDCripple.png

hightDCripple1.png

hightDCripple3.png


ces alarmes arrivent lorsque les batteries sont chargées et que le solis se coupe.

Cela crée une coupure trés brève ,mais suffisante pour couper:tv, box internet ,horloge four...


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

le solis est bien raccordé sur ACout1 du mp2 ,en passant par un disjoncteur 25A et par un e112victron.

aucun relais ou autre n'est présent entre solis et mp2.

La config du Mp2:

configmp6.pngconfigmp5.pngconfigmp4.pngconfigmp3.pngconfigmp2.pngconfigmp1.pngconfigmp.png


configmp6.png (57.6 KiB)
configmp5.png (20.0 KiB)
configmp4.png (45.2 KiB)
configmp3.png (31.8 KiB)
configmp2.png (47.4 KiB)
configmp1.png (25.0 KiB)
configmp.png (49.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour,

Aujourd'hui ,avec la configuration que j'ai donnée plus haut, seulement deux alarmes Solis (1010 ),quand il s'est déconnecté.

aucune du côté du multiplus2 , mais micro coupure ...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

voici une capture d'écran ,où l'on voit bien le décalage de fréquences.(entouré en rouge)

seule l'heure locale n'est pas bonne (17H44). Sur le ccgx elle est pourtant correcte.


vrm1.png



vrm1.png (136.7 KiB)
vrm1.png (136.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Pour l'heure locale c'est réglé :) c'était mon PC.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour,

voici l-alarme solis.

"

Alarm code: 1010

Alarm time: 2024-05-10 15:24:15

Alarm content: Grid Over Voltage 01

Processing method: 1. If it occurs by accident, it may be short-term abnormality of the power grid. The inverter will resume normal work after detecting the normal power grid, and no manual intervention is required. 2. If it occurs frequently, check the grid voltage and check whether the grid frequency is in the inverter. Within the allowable range, if not, please contact customer service; if yes, please check if the AC side breaker and output cable are connected properly; 3. If the grid voltage, grid frequency is within the allowable range of the inverter, and the AC side wiring confirmation It is true that this alarm still occurs frequently. After obtaining the consent of the local power operator, please contact customer service to modify the over-voltage and under-frequency protection points of the inverter power grid. "

Bon week end.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Un truc m'interpelle : pourquoi avoir paramétré un code réseau dans le MP2 si tu es en site isolé ? Si tu connectes un groupé électrogène il y a risque de l'endommager car le MP2 peut potentiellement permettre d'envoyer de l'énergie dans le groupe avec ce paramétrage.

Bon à priori pas de rapport avec le problème du solis, mais à corriger tout de même.

Il y a une vue interressante sur ta première image vrm : on voit bien la tension ACout1 faire un pic à 300V. Ce serait possible de faire une vue avec ce moment où on voit aussi le graphique AC output power ?


D'autre part je trouve assez étrange le comportement au niveau de la variation de fréquence, dans la mesure ou la fréquence fait des sauts entre 50 et la valeur de coupure.


Voila ce que j'ai sur un moment de fin de charge batterie sur une installation avec un solis :

1715471502187.png


Le fait que dans ton cas ce soit aussi haché, le fait aussi que la tension batterie soit aussi peu stable + l'erreur high dc ripple me fait penser à un problème de câblage DC, un mauvais contact dans une cosse par exemple


1715471502187.png (98.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Bonjour Yann,

Merci beaucoup pour ton aide si précieuse :)

Je poste 2 capture VRM ,en espérant que cela puisse aider.

Pour le choix du réseau sur le Mp2, j'ai mis "France" car je suis quand même connecté sur ACin avec un système d'horloge.

De 00H à 5.00H l'horloge se déclenche et je suis sur enedis, le mp2 passe en mode "charger" automatiquement et je consomme sur enedis pour la maison, sans intervention de ma part sur le mp2. Le reste du temps (lorsque l'horloge se coupe) le mp2 passe sur "inverter" automatiquement ,et je suis uniquement sur batteries pour la maison complète.

Lorsqu'il y a beaucoup de soleil est que les batteries sont pleines ,j'essaie de mettre des gros consommateurs(machine à laver, lave vaisselle..) pour ne par perdre l'énergie solaire avant le décalage de fréquences .

J'avais vérifié le câblage dc lors d'une alarme "hig dc ripple" c'était ok , mais je vais vérifier à nouveau.

J'ai refait l'équilibrage des 4 batteries power quenn lifePo4 ,25V 100Ah bms 100A (chacune) ,mises en série/parallèle, il y a un mois.

Est ce que le paramétrage du mp2 pour le décalage de fréquences est correct? STp

pour le pic des 300V ,est ce ça pourrait venir du Solis?

screenshot-2024-05-12-at-08-49-49-solairey1-vrm-po.png






bon dimanche ,


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

voici la 2eme capture vrm.

screenshot-2024-05-12-at-09-00-53-solairey1-vrm-po.png


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Une chose me saute aux yeux sur ta seconde capture : le AC input Power du multiplus est à 0 tout le temps (normal si tu n'est pas sur la période de raccordement au réseau), mais en revanche sur la même période, "system - grid" affiche une injection. Je pense qu'il y a un problème de configuration de la mesure du réseau, car si le réseau est déconnecté à ce moment, mais qu'il y a des valeurs, c'est que la mesure n'est pas faite correctement, le compteur qui y est attribué mesure en fait autrechose, vraisemblablement la sortie de l'onduleur solis étant donné que les courbes corespondent.

C'est une mesure faite par un ET112 ? Il faut aller voir dans la configuration du compteur comment il est employé.


Pour l'utilisation que tu en as, pourquoi avoir mis une horloge externe pour te déconnecter du réseau, plutôt que d'utiliser l'ESS et faire la même chose par programmation ?


Pour le paramétrage de la variation de fréquence, les paramètres par défaut du MP2 vont bien, c'est à dire :

1715584924370.png

et en laissant les paramètres par défaut dans le solis pour le mode GEN50. Si tu les as bidouillés, je te conseille de faire une remise à 0 d'usine pour repartir propre.


1715584924370.png (58.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Bonjour Yann :) merci de ton aide ,

Je te joints des capture d'écran de quelques config sur ccgx, pour le solis passant par un ET112, qui me permet de le visualiser sur Le ccgx et vrm.

le solis est mis entrée ca1 , c'est peut être ça l'erreur ??

Pour le décalage de fréquences je vais remettre les bons paramètres.

Les coupures et alarmes interviennent à chaque fois que la fréquence atteint 52.6Hz.

J'en ai encore eu 1 du mp2 et 3 du solis hier (je te mets la capture d'écran.

Quand à l'ESS c'est parce qu'il faut être connecté réseau et tout déclarer...

unknown-20240513-1339.png

unknown-20240513-1340.png

unknown-20240513-1341.png


alarme d'hier

screenshot-2024-05-13-at-14-07-47-solairey1-vrm-po.png



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

ton solis, il est nécessairement raccordé à la sortie CA et non à l'entrée, si il fonctionne quand le réseau est coupé. Il faut corriger ça.


c'est étrange parceque sur vrm il semble etre représenté au bon endroit pourtant (sur la sortie)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Merci Yann ;)

Je vais tenter sur sortie AC ...on verra bien et oui oui il est connecté sur ACout1.

Je te dis ça dans quelque minutes.. :)

il est câblé comme sur le schémas.schematableaugarage-ok.jpg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Thierry me l 'avait dit pourtant..

je cite :

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) répondu · Mar 25 2024 à 4:21 PM

il faut donc le parametré en convertisseur PV et si c'est du off grid faut le definir sur l'ac out



autant pour moi :( ..erreur de débutant ..

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Bonjour Yann, désolé ,je n'ai pas pu répondre hier, problème avec la voiture :(

J'ai donc mis sur ACout hier vers les 17H30.

screenshot-2024-05-14-at-07-04-15-solairey1-vrm-po.png



Le convertisseur PV(solis) apparait normalement sur le ccgx ,il y avait production, tout avait l'air normal.

Je vais voir aujourd'hui si il y a du soleil .Par contre ce matin vers 5h30 en allant voir dans mon garage ;le solis s'allumait, s'éteignait régulièrement , je ne sais pas trop pourquoi ,peut être la tension des pv insuffisante???

à suivre ...


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

captures d' écrans ccgx:

screenshot-2024-05-14-at-07-09-12-solairey1-vrm-po.png


screenshot-2024-05-14-at-07-09-44-solairey1-vrm-po.png
screenshot-2024-05-14-at-07-10-10-solairey1-vrm-po.pngen espérant que cela résoudra les problèmes d'alarmes..


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour,

bon pour aujourd'hui...pas de soleil :( donc ,pour savoir le résultat, je vais devoir attendre ce week end je pense. pour le solis il a fonctionné correctement dés que la lumière du jour a été assez conséquente.... à suivre donc ;)

bonne fin de journée à tous.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour,

Nouveau problème, lorsque l'horloge pour connecter enedis s'enclenche ,le disjoncteur diff se coupe.

J'ai vérifié et cela est dû au solis ,pourtant il ne produisait plus rien(à 22h06).

coupuredisjoncteurdiff.png


Et le SOC des batteries ,n'est pas bon je trouve à 53V le soc devrait être de 95% si je me réfère au tableau du constructeur.


socbatt.png

quelqu'un aurait il une idée? SVP


socbatt.png (170.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Le solis, c'est normal qu'il s'allume/s'éteigne en début et fin de journée, quand la puissance PV est trop faible.

Le différentiel, à priori pas de rapport avec la configuration de la position du compteur.

Ton SOC il est calculé comment ? par le BMS des batteries, par le multi, par un BMV ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Bonjour Yann :)

merci de tes réponses.

J'ai remis par défaut le décalage de fréquences sur le MP2.

Le différentiel se coupe lorsqu'il y a encore une tension DC sur le Solis. .J'ai modifié les horaires d'horloge de connection à Enedis. Si je met 23H(pas de tension dc sur le Solis) au lieu de 22H , le différentiel =ok.

Hier plein soleil donc j'ai pu tester...

Le SOC est calculé par le multiplus. ça a l'air d'être rentré dans l'ordre après une charge complète.

Je n'ai plus d'alarme victron"high DC ripple", mais toujours des alarmes Solis "Grid Over Voltage 01(1010)" 3 hier et une "Grid Over Frequency 01(1012)".

Je mets les captures d'écrans ou l'on voit les "alarmes" toujours pendant les variations de fréquences.

unknown-20240518-0823.png

unknown-20240518-0822-2.png

gridoverfrequency.png

screenshot-2024-05-18-at-08-34-04-omsoliscloud.png

Et Vrm VICTRON.

screenshot-2024-05-18-at-08-05-03-solairey1-vrm-po.png

Je ne comprends pas les alarmes Solis. La tension AC est correct et la tension Dc aussi.(c'est bien compliqué tout ça !! )

bon week-end ;)


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour,

Bon, j'ai remis le Solis à 0(usine).

J'ai sélectionné le standard GEN50 sans rien modifier d'autres.

Dans gen50 il y a des "options" dont je ne sais pas s'il faut changer quelque chose.

img-20240521-090846-783.jpg

img-20240521-090914-309.jpg

img-20240521-090935-706.jpg

img-20240521-090942-197.jpg

img-20240521-090948-736.jpg

img-20240521-090954-241.jpg

img-20240521-090959-975.jpg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Non, ne modifie RIEN, c'est pas faute de le dire et de le redire...

Alors ça donne quoi avec les paramètres par défaut ? toujours des erreurs ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Bonjour yann, :)

Merci,

De toute façon, je n'avais touché à rien...quand je ne connais pas= pas touche :)

Je viens de le faire juste ce matin(le reset) , mais chez nous ,aujourd'hui temps nuageux et pluvieux toute la journée :( ça me donne à peine 60W tout panneaux réunis .)

Je dois attendre le plein soleil...jeudi en principe.

Je ne manquerai pas de te tenir informé de suite...

bonne journée. ;)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour,

Hier il y a eu assez de soleil pour que le parc de batteries arrive à pleine charge.

Et ...alarme du solis ,mais uniquement une alarme en fin d'après midi.

screenshot-2024-05-23-at-08-54-05-surveillance-sol.png

Je ne comprends pas pourquoi ,à chaque fois c'est "grid over voltage", les courbes sont correctes.

screenshot-2024-05-23-at-09-04-10-details-de-londu.png

unknown-20240523-0916.png




VRM:

screenshot-2024-05-23-at-09-12-13-solairey1-vrm-po.png





2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Possible que le pic de tension soit trop bref pour se voir sur les enregistrements. Mais je ne m'explique toujours pas ce qui peut le provoquer.

La fréquence de sortie du multi en fin de charge elle varie comment maintenant ? tu as toujours des sauts désordonnées ou ca reste plus stable ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour Yann,

Merci d'être autant dispo :)

Ca a l'air plus stable, je mets vrm et solis (hier) en image.

screenshot-2024-05-24-at-14-59-31-solairey1-vrm-po.png


screenshot-2024-05-24-at-15-01-11-details-de-londu.png

Qu'en penses tu? Stable?


Solis Europe était sur le problème aussi. Ils m'ont changé un paramètre(j'attends de savoir lequel).

Et hier, aucune alarme... :) super. Sauf la tv qui coupe quand la fréquence passe à 53Hz.

Je vais enfin pouvoir installer les 4 panneaux définitivement à leur place ,ainsi que le Solis.

J'espère vraiment que cette fois ci ,tout restera ok ..

je te dirai ,ce qu'ils ont(solis) changé, dés que je saurai.

En tout cas, MERCI énormément pour le temps que tu as pris a intervenir sur mes problèmes.

bonne journée .



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour,

Hélas problème non réglé. C'est quand même assez bizare...

alarme du solis le 25/05..alors que la veille tout s'est bien déroulé..le 25 alarme "Grid Over Voltage 01(1010)" juste à la fréquence 52.95Hz ...ne serait ce pas lié à la microcoupure du mp2???

Je ne sais pas si cela a du sens, mais on voit qu'il y a alarme sous le seuil de "52.99Hz" et que le courant est à 0A .(pour chaque alarme du solis)..ça dépasse vraiment mes compétences :(

solisalarme25mai-2.png

solisalarme25mai.png



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

C'est vraiment étrange, il n'y a aucune raison technique pour que la tension monte brutalement lors de l'arrêt du solis, elle devrait même plutôt baisser si il devait se passer un truc...

La seule raison qui pour moi pourrait faire monter brutalement la tension serait que ce soit le multiplus qui fasse une micro-coupure, et à ce moment là si le solis est encore en production, la tension risque en effet de monter si l'énergie ne va nulle part (si ta consommation est inférieure à la production). Mais une coupure de cet ordre venant du multiplus, il devrait forcément y avoir une erreur VEbus qui soit affichée par le cerbo !


Bon, à part ça, je trouve quand même que la manière dont se fait la régulation en fin de charge chez toi est étrange. Il me semble toujours voir, sur tes screen vrm, des sauts de fréquence importants, comme si la régulation se faisait en tout ou rien. Ha oui, les capturent d'écran solis le confirment ! Je croyais que c’était l'alarme la ligne avec deux bosses, mais non c'est bien la fréquence ?

Si c'est bien ça, ce n'est pas un comportement normal en fin de charge...

La fréquence devrait monter au fur à mesure que le courant de charge diminue pour maintenir la tension au niveau absorption/float de tes batteries. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça qui se passe chez toi.

J'aurais tendance à dire que le soucis vient de là. Les variations sont trop brutales pour que ça se passe bien. Par exemple si la fréquence monte d'un coup -> le solis coupe net -> le multi doit remonter la tension puisque la puissance venant du solis disparait, mais dans le même temps il rebaisse la fréquence d'un coup -> le solis renvoie la sauce d'un coup -> saut de tension avant que le multi ait eu le temps de la faire baisser en absorbant la puissance excédentaire pour l'envoyer dans les batteries.


Il faut peut être revoir ta configuration au niveau de la charge batterie.


Peux tu faire une capture vrm en fin de charge, avec

-system soc

-system courant/tension batterie

-fréquence AC out

-AC output power

-PV charger courant/tension batterie

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Bonjour Yann,

merci de ta gentillesse :)

en effet , quel casse tête, je te mets en images ce que tu me demandes et ce qui correspond à l'alarme du solis et aux 2 bosses (oui c'est bien la fréquences AC) et sur ces deux "bosses" le debut de la première est le déclenchement de l'alarme du Solis ,la fin de la première "bosse) =le fin de l'alarme du solis; mais surtout la deuxième "bosse" n'a créée aucune alarme le pic de fréquences s'est stabilisé à 52.9Hz.

je déduis: si la fréquence du mp2 monte à 53.1Hz =alarme du solis et micro coupure.

Mais pourquoi? ça me dépasse..

Pour ce qui est du "-PV charger courant/tension batterie" que tu me demande je n'ai pas avec les pv sur le solis, je mets donc le MPPT 100/20 victron.

en plus hier ,je recevais pleins d'alarmes low battery sur vrm(tel portable). Mais il s'agissait d'une installation qui est apparue et qui n'est pas la mienne ??? je n'ai pas réussi à la supprimer ,seulement à la dissocier de ma propre installation..?? bizare ce truc ...



-system soc :

batteriesoc1.png

batteriesoc2.png

batteriesoc3.png

batteriesoc4.png

vebussoc1.png

vebussoc2.png

vebussoc3.png

vebussoc4.png

-system courant/tension batterie :

courantettensionbat1.png

courantettensionbat2.png

courantettensionbat3.png

courantettensionbat4.png

la suite..........arrive ;)


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

suit

-fréquence AC out

alarmesolis17h36.png

fin-alarmesolis17h36.png

pasdalarmesolis.png

pasdalarmesolis2.png


-AC output power

unknown-20240531-0926-1.png

unknown-20240531-0926-2.png


unknown-20240531-0926-3.png

unknown-20240531-0926-4.png

unknown-20240531-0927.png


-PV charger courant/tension batterie ----> mppt 100/20 victron

unknown-20240531-0932-4.png


PV inverter (solis)

unknown-20240531-0929.png


et le moment d'absorption ou l'alarme se déclenche(solis)

unknown-20240531-0930-1.pngj'espère t'avoir apporté ce que tu voulais, et que mis ça de façon assez clair et compréhensible, (pas trop désordonné)

merci encore pour ta disponibilité et ton aide précieuse.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Solis europe me répond tout à l'heure, je cite : "

Bonjour Yvon ,


Le problème semble résolu. Il est possible qu'il s'agissait bel et bien d'une surtension sur le réseau."


Je leur répond que, pour moi non, car depuis le 25mai (dernière alarme), il n"y a pas eu assez de soleil pour arriver à la phase "critique" où le solis se met en alarme.

Je ne vois pas de surtension ..

soliseurope.png



soliseurope.png (58.0 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Ça que les surtensions ne soient pas visibles sur le monitoring, ce n'est pas surprenant, vu que ça n'enregistre que 1 point par minute, ca serait bien étonnant que ça soit visible. Une fois coup de bol ca a été enregistré, mais c'est le hasard.

La durée de l'alarme du solis, pour moi ce n'est pas pertinent non plus, 5 minutes c'est probablement une durée mini de visualisation ou un truc dans le genre.

Il est certain que la surtension est très brève. Mais si tu as des appareils (tu parlais de la télé) qui coupent c'est bien qu'il y a quelquechose, même si ce n'est pas visible.

Mais au vu de tes nouvelles captures, je maintiens que le comportement de ton système en fin de charge n'est pas normal. On le voit bien sur le dernier graphique avec courant/tension batterie du MPPT : la tension batterie monte brutalement, en réaction le MPPT coupe totalement le courant de charge, et le MP fait de même en augmentant brutalement la fréquence pour faire couper le solis.

Ce n'est pas un comportement normal ! La tension batterie devrait monter progressivement jusqu'au niveau défini dans tes paramètres de charge, et être maintenue à ce niveau pendant le durée d'absorption définie dans les paramètres de charge. Par progressivement, j'entends sur une durée de plusieurs dizaines de minutes voire plusieurs heures. Tu devrais donc avoir un mppt qui réduit sur la même durée son courant de charge et un MP qui augmente petit à petit sa fréquence. C'est ce que j'avais déjà mis en évidence dans un message précédent avec des copies VRM d'une de mes installations similaires à la tienne avec un solis également.

Je suis persuadé que ton problème vient de cette gestion anormale de la fin de charge. La surtension passagère n'est que la conséquence d'une variation beaucoup trop brutale de la puissance de charge.

Quels sont tes paramètres de charge batterie ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

Merci Yann,

Quels paramètres voudrais tu? ceux là c'est bon pour toi?

veconfig:

veconfigimport1.png

veconfigimport2.png

veconfigimport3.png


pour le mppt100/20victron :


réglé sur batterie lifepo4

tension 48V

courant de charge max 20A

chargeur activé

tension d'absorption 56.80V

tension float 54V

durée d'absorption fixe

2H00


sortie de charge tjrs éteint

Il est en mode "sans le cavalier noire"

Il est vrai que je ne le(mppt) vois plus passer en absorption ou float, il est toujours en bulk même quand le mp2 passe en absorption il reste en bulk.

je mets d'autres capture des paramètres sur ccgx. au cas où tu verrais quelque chose d'anormal., pour le ET112. et mppt (err#2 est ancienne)

unknown-20240531-1444.png

unknown-20240531-1446.pngunknown-20240531-1447.pngunknown-20240531-1448.pngunknown-20240531-1448-1.png

unknown-20240531-1448-2.png

unknown-20240531-1449.png

unknown-20240531-1449-1.png



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Pourquoi avoir limité le courant de charge à 20A sur le MP ?

Quels sont les parametres de DVCC ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yvond avatar image
yvond answered ·

le constructeur batterie conseillait charge max20A..et sur le mppt je n'ai que 2 pv 36V 210wc et imp 5.87A.

le dvcc "non activé "suivant ce que j'ai compris des recommandations victron en hors réseau.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

ha ben non, dvcc non activé pour moi c'est pas la meilleure idée. Je ne sais pas où tu as vu ça.

D'ailleurs avec des batteries avec BMS communiquant, DVCC est activé obligatoirement tu ne peux pas le désactiver.

Surtout si il faut que le courant de charge soit effectivement limité à 20A, il faut l'activer et limiter le courant ainsi.

Mais 20A sur des batterie lithium de 200Ah, ca me semble vraiment peu, c'est surprenant ! C/10 c'est le niveau recommandé pour des batterie plomb ...


Par contre quid du courant de décharge ? Si la charge est limitée aussi bas, ça peut quand même encaisser les 200A en pointe du MP ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Et pour dvcc, dans la mesure ou le soc est calculé par le MP, il est d'autant plus important de l'activer sinon il ne voit pas la charge solaire et elle n'est pas prise en compte, ce qui ne doit pas aider non plus.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

AC-coupling and the Factor 1.0 rule


AC-coupled PV with Fronius PV Inverters



Additional resources still need to be added for this topic