Ich habe nun jetzt von Blei Gel auf einen Pytes E-BOX-48100R-C gewechselt.
Der Akku ist ganz neu.
Kann mir jemand bei den korrekten EInstellungen für den Multiplus 3000 helfen ?
BMS wird natürlich mit angeschlossen.
Bis jetzt habe ich folgende Einstellungen ermittelt:
Ladezustand nach Abschluss der Kontantstromphase 95 %
Batteriekapazität: 100 Ah
Charge efficiency: 0,95
Wechselrichter
DC Eingang niedrig - abschalten 47,00 V
DC niedrig - Neustart 51,00 V
DC Eingang niedrig - Voralarm 50,00
Ladegerät
Kontantspannung 56,0 V
Erhaltungsspannung 54,0 V
Ladestrom 35 A