Bonjour,
Est il possible d'almenter un ESS trihasé sur une seule phase, donc sur un seul multi ?
L'idée est de pouvoir alimenter le systeme en secours avec un groupe en mono.
Merci
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Pour avoir une entrée monophasée sur un système triphasé, il est nécessaire de désélecter 'switch as group'
Ensuite, un seul Multiplus est connecté au réseau, et les fonctionnalités réelles de l’ESS ne sont disponibles que pour cette phase.
L’unité connectée au réseau transférera l’énergie aux charges sur cette phase lorsque le réseau est présent. Les deux autres unités fonctionneront toujours en mode inversion, alimentant les charges sur ces phases à partir de la banque de batteries.
Veuillez comprendre que seul le Multiplus connecté au réseau chargera la banque de batteries. Si nécessaire, vous pourriez compléter la charge de la batterie depuis le réseau avec un chargeur AC tel que Skyla ou ajouter des chargeurs solaires DC comme les MPPT de Victron.
Bonjour je viens de découvrir la conversation et je suis dans le même cas de figure. Comment paramétrer le multiplus ? Est ce qu'on peut choisir la phase où il sera brancher ou c'est la phase 1 qui fait référence ?
Merci