Hallo,
ich möchte 3 Multiplus 3 5000 als Dreiphasensystem verbauen. Alle Lasten des Hauses sollen an den AC Out. (Bypass Schalter wird verbaut).
Leider habe ich heute festgestellt, dass eine abgesetzte Unterverteiltung nur mit einer 4 adrigen Leitung angebunden ist. Aktuell ist der PEN dieser Unterverteilung normenwidrig mit dem PE der Anlage verbunden. Da die 4 Adrige Leitung nicht getauscht werden kann, ist dies die pragmatischste Lösung.
Wie sieht das Ganze aber aus, wenn ein Victron System verbaut wird. Hier würde im Notstrom Fall der gesamte unsymetrsiche Strom dieses Unterverteilters über das Erdungsrelais der MP2 fließen. (Siehe Bild aus Wiring Unlimited)
Wenn der PEN der UV jedoch auf den N geklemmt wird , hätte ich ein ungutes Gefühl, weil dann für den umschaltzeitpunkt der PE unterbrochen wäre was ebenfalls nicht erlaubt ist.
Wie würdet ihr die Situation einschätzen?
Ich werde auf jeden Fall noch einen Erder an der UV setzen und den PEN dort anklemmen. Wäre damit die UV ggfs als TT Netz zu betreiben? Die Anlage steht in Deutschland.
Bin gespannt auf euer Feedback...
LG