paulgachet avatar image
paulgachet asked

multiplus avec démarrage d'une pompe

Bonjour, est-ce qu'une pompe de puissance nominale de 2kW peut être alimentée par un onduleur multiplus-II 3kW sachant que la pompe va demander au démarrage le double voir le triple de sa puissance nominale? Le système serait utilisé avec une batterie alimentée par du photovoltaique mais serait quand meme brancher au réseau en cas de stockage insuffisant.

Multiplus-IIbattery
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

vaste probleme, avec certaine pompe cela marchera avec d'autre non !

mais prendre un facteur 3 sur une pompe est limite, on préconiseur un facteur 6 en mono et 3 en tri.

l’idéal est de pouvoir faire un test avec analyseur avant, pour pouvoir voir le pic de démarrage de la pompe !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

paulgachet avatar image
paulgachet answered ·

Merci pour la réponse! Donc plutot utiliser un multiplus 5000?