Bonjour,
J'ai 3 convertisseurs quattro 48/15000 en // pour réaliser un réseau offgrid mono de 45 KVA.
Je stock l'énergie dans 12 batteries BYD de 13.8 KWh.
Tout ce petit monde est installé dans un container de 20 pieds.
Voici la photo du débuts des travaux.
Sur quel base dois-je calculer le câblage entre les batteries et le bus DC (en dessous des quattro).
Certaines batteries sont proches du bus DC et d'autres en sont éloignées.
En théorie, il me faut les même longueurs de câbles pour chaque batterie... mais ceci est quasi impossible !
Quelqu'un pour solution sympa ?
Merci de votre retour,
Dominique