Ich grüße Euch,
eigentlich habe ich gehofft hier eine Lösung zu finden, ohne einen eigenen Beitrag erstellen zu müssen, aber leider muss ich Euch dann doch mit meinem Problem belasten.
Ich habe 3x MultiPlus 5000 an einem Cerbo in Betrieb. Dazu 3 MPPT-Charger und auf jeder Phase einen Inverter mit je 700 Watt.
Wenn ich jetzt die Sicherungen AC-In vom Multiplus trenne, schwankt die Freuquenz von 49,9 (was ja O.K. ist) bis 53,1 Hz. Die 53,1 sorgen natürlich dafür, dass die Inverter nicht ihren Dienst antreten.
Jetzt ist die große Frage, warum machen die 3 MultiPlus das.
Ich danke Euch jetzt schon für die Unterstützung.
Nachfolgend mal meine Einstellungen.
REGISTERKARTE: Allgemeines
Systemfrequenz 50Hz
Landstrom 50.0 A
Fernbed. hat Vorrang geprüft
Dynamische Strombegrenzung ungeprüft
External current sensor connected (see manual) ungeprüft
Ladezustand nach Abschluss der Konstantstromphase 95.0 %
Batteriekapazität 280 Ah
Charge efficiency 0.95
REGISTERKARTE: Grid
Country / grid code standard Germany: VDE-AR-N 4105:2018-11, internal NS protection
AC input 1 Above selected gridcode plus LOM B (compliant)
rise-in-voltage protection U> 253.0 V
start network service HF treshold 50.20 Hz
P(f>) droop 5.00 %
Use Aux1 as disable FeedIn signal geprüft
Maximum AC current for charge or feed in 100.0 %
Reactive power regulation Use a fixed Cos Phi
Filter time for reactive power 3.3 s
Cos phi at point 1 1.00
REGISTERKARTE: Wechselrichter
PowerAssist ungeprüft
Wechselrichter-Ausgangssp. 230 V
Wechselrichter DC Abschaltspannung 43.20 V
Wechselrichter DC Neustartspannung 49.60 V
Schwellwert für Alarm bei DC niedrig 49.60 V
Do not restart after short-circuit (VDE 2510-2 safety) ungeprüft
Aktivierung AES ungeprüft
REGISTERKARTE: Ladegerät
Ladegerät aktivieren geprüft
Schwacher AC-Eingang ungeprüft
Stop after excessive bulk ungeprüft
Lithium batteries geprüft
Disable VSense (for diagnostic purposes) ungeprüft
Configured for VE.Bus BMS ungeprüft
Ladekurve Voreingestellt
Konstantspannung 55.20 V
Erhaltungsspannung 54.40 V
Ladestrom 70 A
Wiederh. Konstantspannungszeit 1.00 Stunden
Intervall wiederk. Konstantspannungsphase 0.25 Tage
Konstantspannungszeit 5 Stunden
REGISTERKARTE: Virtueller Schalter
REGISTERKARTE: Verwendung
Verwendung des
virtuellen Schalters VS nicht verwenden
REGISTERKARTE: Assistenten
REGISTERKARTE: Assistenten-Konfiguration
* ESS (Energiespeicherungs-System) (Größe:1855)
*) System uses LiFePo4 with other type BMS
(This can be either a BMS connected via CAN bus or a BMS system in which the
batteries are protected from high/low cell voltages by external equipment.)
*) Die Batteriekapazität des Systems beträgt 280 Ah.
*) Sustain-Spannung 48.00 V.
*) Abschalt-Spannung für einen Entladestrom von:
0,005 C= 44.80 V
0,25 C= 44.80 V
0,7 C= 44.80 V
2 C= 44.80 V
*) Wechselrichten wieder zulassen, wenn die Spannung 1.20 V über Cut-off(0) liegt.
*) Der Solar-Konverter beginnt seine Ausgangsleistung bei 50.20 Hz zu verringern.
Ausgangsleist. wird auf Minimum reduz., wenn Frequenz bei 52.70 Hz liegt.
Der Konverter wird getrennt, wenn die Frequenz höher ist als 53.00 Hz.
*) Die Gesamtleistung der installierten PV-Wechselrichter beträgt 2000 W.
Die Gesamtleistung der installierten PV-Paneele beträgt 4800 W.
*) Relevante VEConfig-Einstellungen:
- Batteriekapazität 280 Ah.
- PowerAssist nicht ausgewählt
- Lithium-Batterien ausgewählt
- Dynamische Strombegrenzung nicht ausgewählt
- Lagerungsmodus nicht ausgewählt
Programmierbares Relais (Größe:174)
*) Das ACOut 2 Relais verwenden.
*) Relais "aus" einstellen
*) wenn AC110 s lang nicht verfügbarist.
Programmierbares Relais (1) (Größe:35)
*) Das ACOut 2 Relais verwenden.
*) Relais "aus" einstellen
*) wenn AC110 s lang verfügbarist.
Die Gesamtgröße aller Assistenten einschließlich der
erforderlichen (versteckten) Systemassistenten beträgt: 2150
REGISTERKARTE: Advanced
limit internal charger to prioritize other energy sources ungeprüft