Hi zusammen,
ich habe einen Effekt an meinem 3 Phasen System (3x MP2, nur AC-IN und Batterie angeschlossen), den ich beheben möchte.
Immer wenn meine 3 MP2 (3-Phasen System) den AC-IN aktiviert haben läuft die Spannung auseinander bis der MP2 den AC-IN trennt und dann wieder neu aktiviert.
Aktuell habe ich die MP2 aus, um kein Risiko einzugehen.
Siehe Screenshot:
Meine Vermutung ist, dass es an folgendem liegen könnte:
Beim Anschluss im Sicherungskasten war nicht ganz klar welcher N-Leiter verwendet wird, da dort dank der Vorbesitzer totales Chaos herrscht und Beschriftung vergeblich zu suchen ist. Vor den MP2 habe ich einen extra Sicherungskasten mit einem extra FI davor.
Nun vermute ich, dass beim Anschluss im Hauptkasten ein N von einem anderen FI genommen wurde und die Phasen nicht über diesen FI laufen. Kann das der Grund sein?
Habt ihr eine Idee, wenn meine Vermutung Richtig ist, dann würde ich mich im Sicherungskasten mal auf die Suche machen und einzelne Kabel identifizieren.
Vielen Dank schon mal
Beste Grüße!
#####
Problem gelöst. Der N war auf dem N von einem anderen Zähler im Haus angeschlossen.