Guten Tag an alle.
Erstmal wünsche ich alle viel Gesundheit, Glück für alle Festtagen.
Ich habe ein Problemchen mit meine Anlage, die aus folgende Teilen besteht:
Mp2 3000W, 35A, 48 V
MPP 250V, 70A, 48 V
CCGX mit neueste Software,gildet auch für die andere Geräten.
Battery Balancer
Externe Schütz EM24
PV 6 kW
4 x 200 Ah + 4 x 100 Ah Blei Gel, 2 x (4 x 12 V geschaltet- ) 48 V
ESS steht , Eigenbedarf , Netz 30W, Max. Entladung 2150W.
Mein Problem ist folgendes: 28.12.2023 Erkrath, ca. 13 Uhr. Dunkel, Sprühregen.
Mein AKKU IST 85%.
Mein Verbraucher (Microwelle) ist 1458W-
Das Netz liefert auch 1482 W.
Frage, warum wird die Leistung nicht von der Batterie über den MP2 als Vout geliefert?
Eigentlich muss der MP2 über den Batterie den Verbraucher die Leistung geben?
Leider kommt dann die Leistung aus dem Netz.
Was ist Falsch?
Ich bedanke mich sehr sehr auf einem Antwort.
Vielen Grüssen
Gerrit