question

seb37 avatar image
seb37 asked

Avis sur installation MULTIPLUS 2 48V 5000

Bonjour,

J'ai une installation avec un Multiplus 2 + MPPT250/100 + batterie LIFEPO4 parallèle au réseau comme illustré ci-dessous. A la place du capteur de courant, j'ai un ET112. J'ai un Cerbo GX avec un ESS pour programmer une recharge de batterie pendant les heures creuses. Pendant les heures pleines, mes batteries se déchargent dans les charges critiques. Toutefois, lorsque les panneaux solaires produisent suffisamment d'énergie, celle-ci est réinjectée en amont du multiplus 2 sur les charges non critiques connectées au réseau ENEDIS. Est ce qu'il est possible de moduler plus ou moins cette réinjection en amont ? voir capture d'écran ci dessous. Je voudrais plus de puissance dans la batterie et moins dans les charges CA situées en amont.

1702489631899.png

Capture d'écran du dashboard :

1702490283889.jpeg

Config ESS

1702490641451.png

1702490709983.png

1702490750105.png

Merci par avance.

ess settings
1702489631899.png (165.5 KiB)
1702490283889.jpeg (77.8 KiB)
1702490641451.png (35.1 KiB)
1702490709983.png (31.0 KiB)
1702490750105.png (29.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
thibaud-m avatar image
thibaud-m answered ·

Oui il faut que tu regardes le courant de charges max. de tes batteries et regarde sur le multiplus ce que tu as configuré comme courant de charge. Normalement l'ESS privilégie la charge des batteries en premiers, donc si le surplus part dans les charges AC normales c'est que tu atteints le courant limite de charge

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kiwi35 avatar image
kiwi35 answered ·

Peut-être que le BMS de ta batterie ne peux pas supporter plus 20A de charge. Quel est le type de batterie que tu as?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

seb37 avatar image
seb37 answered ·

merci kiwi35 et thibaud-m pour vos réponses. J‘ai regardé du côté de mon BMS et la limitation est fixée à 60 A en charge et 90 A en décharge. Côté cerbo gx, la limitation dans le menu DVCC est réglée sur 50A. Je vais regarder du côté du multiplus 2.

1702498734481.jpeg



1702498734481.jpeg (91.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic