Hola. Gracias a varios de vosotros ya tenemos todo el sistema funcionando y super bien. Tenemos un Multiplus II 10000 con 4 baterías Pylontech us5000, Cerbo GX y configurado para funcionar con FV con un inversor SolarEdge HD8000. Todo fenomenal, salvo un mínimo detalle que no sé como solucionar: Cuando están cargando las baterías, ya sea desde la red o sólo desde las placas, nos aparece como que son cargas en CA, cuando lo lógico, entendemos, es que las cargas CA sean lo que está consumiendo la casa y la carga de baterías se vea en las baterías. Me explico: Si las placas están generando 1850W, nosotros estamos consumiendo 500W y el resto lo está usando para recargar las baterías, debería aparecer en cargas CA 500W y en baterías 1350W (o 28A), pero no, nos aparecen los 1350W en las baterías pero también nos aparecen 1850W en cargas CA, con lo que resulta muy confuso. ¿Alguien sabe cómo solucionarlo? Pongo un pantallazo de ahora mismo:
Gracias por vuestra ayuda. Un saludo.