question

sorinpopa avatar image
sorinpopa asked

EDF Tempo ESS avec Node-RED

Bonjour,

Si ca peu aider qq'un d'autre...

J'ai fais un petit flow Node-RED pour charger les batteries la nuit avant une journée Rouge.

Le flow:

jour - 6am-10pm

soir - 10pm-12am

nuit - 12am-6am

- pour les jours TEMPO BLUE ou BLANC, je met le Min SOC a 80 (ca corresponde a mon usage et a mon sisteme (19.6kWh batteries+3kWc solaire) ou a SOC si le SOC de la batterie est < 80 (que le surplus solaire va charger la batterie)

- pour les jours TEMPO ROUGE, je met le Min SOC a 30

- pour le soir, je set le Min SOC = SOC de la batterie

- pour la nuit, si TEMPO ROUGE, je met le Min SOC a 100, qui va charger les batteries

screenshot-2023-12-02-224939.jpg

Les journées TEMPO sont récupéré avec une requête web.

Toute les decisions se passe dans "function 2".

Je pense ajouter l'option de passer le Multiplus en mode "Inverter only" pendant la journée ROUGE si il fais pas beaux et les panneaux solaire produis presque rien (ca evite les micro-consommations du a l'effet yoyo quand il y a des charges AC variable)

Source pour Node-RED:

flows.zip


ESSNode-RED
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kiwi35 avatar image kiwi35 commented ·
Le mieux pour le mettre en mode "inverter only" pour les jours rouge c'est de désactiver "BatteryLife", c'est la raison de ce passage sur mon code python :)
0 Likes 0 ·
sorinpopa avatar image sorinpopa kiwi35 commented ·

Je fais deja ca avec Node Red, avec VE.Bus System Control Node, je transmet la valeur 2. Donc pas besoin du python ;)

Dans mon cas je fais ca en fonction de la production solaire, pas systématiquement, mon onduleur SolarEdge étant couple en AC.

inverter-only-2023-12-16-114812.jpg


0 Likes 0 ·
7 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

le batterylife est juste une modification du soc mini. en se plaçant sur inverter only, on coupe l'ac in partant de la le soc mini est outre passé.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cd38 avatar image
cd38 answered ·

Bonjour,

Mon multiplus ne fonctionnant que depuis quelques heures je débute ....

Je viens de découvir ke nodred, ajouté l'option sur le victron.

J'ai importer le fichier json de sorinpopa et fait déployé.

ça suffit pour que ce soit actif ?

J'ai du mal à bien tout comprendre mais j'aimerai ajouter une option pour que quelque soit l couleur du jour entre 2H et 6H du matin il n'utilise pas la baterie mais le réseau : pour programmer la recharge de mon VE ?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

il faudrait refaire un test car je ne me souviens plus mais je pense qu'il faut choisir dans le node multiplus "switch" et sélectionner charge only pour ne plus utiliser le convertisseur.

avec l'ess de mémoire, cela désactive le convertisseur mais ne charge pas la batterie via le réseau !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cd38 avatar image
cd38 answered ·

J'ai trouvé des infos intéréssente : https://github.com/victronenergy/node-red-contrib-victron/wiki/Example-Flows

arpès plusieurs petits essais et modif ça à l'air de fonctionner. Merci

1711485126581.png

1711485388072.png


1711485126581.png (17.0 KiB)
1711485388072.png (18.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cd38 avatar image
cd38 answered ·

Je ne pense que ce soit lié mais ce matin ça se decharge plus ... la valeur de soc bas est elle trop haute ? j'ai deux Batterie PYLONTECH US5000 Lithium 4,8 Kwh 48V/100Ah le multiplus est à l'etat bulk j'ai pas l'impression de trouver ou on règle cette valleur de déchargement ?


1711525454168.png


1711525454168.png (70.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cd38 avatar image
cd38 answered ·

Bon j'ai trouvé ou c'est bss Soc minimun 40% c'est pas trop haut quel est la préco pour optimiser la batteyr pylonthec ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

moriss avatar image
moriss answered ·

@sorinpopa

Bonjour à tous

J'ai voulu tester ton script, mais je n'ai pas de "victron-input-battery", je ne trouve pas le moyen de confirmer/transmettre mon niveau de batterie. Pourtant dans mon cerbogx (pi4) j'ai bien une valeur de soc estimé par le multiplus

une idée de la modification à réaliser ?


EDIT : trouvé : Ve-bus state of charge

2 |3000