Spannung stimmt nicht

Habe einen SmartShunt und 2 Solar Regler, siehe Foto. Jetzt ist es mir ein Rätsel warum die Solar Regler nicht laden, respektive ich muss die Erhaltungsspannung auf 14.6 Volt hoch einstellen damit es lädt, obwohl die Spannung der Lipo bei 13.5 ist. Was mache ich falsch? screenshot-20231126-124357.jpg

MPPT SmartSolar
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Bei einem so großen Spannungsunterschied würde ich ein Problem mit der Verkabelung vermuten.

Leitung zu lang/dünn bzw. lockere/schlecht Klemmstellen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

hast du einmal mit einem multimeter die spannungen an den klemmen nachgemessen?

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

toni56 avatar image
toni56 answered ·

Danke für den Tipp mit der losen Klemme, wollte ich nicht glauben aber tatsächlich habe ich Depp eine Klemme vergessen anzuziehen und siehe da, alles bestens. Supper