question

ronald-76 avatar image
ronald-76 asked

Neue Installation Multiplus2 GX und EM540 wird nicht als Energymeter erkannt ??

Hallo liebe Community,

bei der Inbetriebnahme wurde das EM540 ( mit Victron USB Adapter ) sofort erkannt und liefert seitdem ,erstaunlich schnell, korrekte Werte .

Allerdings tauchte das EM540 ca: 1 Minute unter Netzlast auf, verschwand aber dann aus der Ansicht ( rote Kachel ) seitdem steht dies auf Nicht Verfügbar .

Die ganze Anlage ( ESS) regelt richtig ... ( Laden / entladen...)

Alle Messwerte sind auch im System ersichtlich.

Neustart half auch nicht / Umstellung auf AC Meter brachte auch kein Erfolg....

Natürlich erhalte ich auch eine Fehlermeldung im Portal.....


Was kann ich noch tun ?

Anbei ein paar Screenshots:
1700725435703.png


1700725462933.png



1700725518057.png

1700725551030.png





1700725691906.png

1700725718409.png



Vielen Dank im voraus für euer Mühen ;-)

Multiplus-IIVenus GX - VGX
1700725435703.png (143.4 KiB)
1700725462933.png (126.9 KiB)
1700725518057.png (91.5 KiB)
1700725551030.png (72.7 KiB)
1700725691906.png (42.7 KiB)
1700725718409.png (42.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Bin mir nicht sicher, aber du hast den EM540 al Netzsensor konfiguriert, aber in den Einstellungen -> System-Setup -> AC Eingang 1 scheinbar "Generator" eingestellt, kann das sein?

Damit würde sich das Verhalten meiner Meinung nach erklären.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ronald-76 avatar image
ronald-76 answered ·

Wunderbar, das wars , Vielen Dank ;-)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.