question

pvforchheim avatar image
pvforchheim asked

Prozentanzeige bricht ein beim entladen ein und Wechselricher läd kurz batterien.

Hallo zusammen,

Wir haben 3 Multiplus-2 im 3 Phasenverbund zusammen mit einem Cerbo GX zur Nulleinspeisung.

Config im Anhang.config.zip

Wir haben FM-Solar batterien (HS-5100-10). Datenblatt im Anhang. 1700604320886.jpg


Diese springen laut dem Dashboard beim entladen mit ca. 400W von 37% auf 14%. Die Wechselrichter schalten nach 30s von entladen auf laden mit fast maximaler Leistung für 3 Sekunden.

1700605758852.png

batteriewächter
1700604320886.jpg (3.9 MiB)
1700605758852.png (103.4 KiB)
config.zip (2.0 KiB)
config.zip (2.0 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
kerbal avatar image
kerbal answered ·

Laut Konfiguration habt ihr 2 dieser Batterien, da im ESS 400Ah konfiguriert sind?

Wann war der Akku das letzte Mal voll gewesen?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wenn der SOC direkt aus dem Akku kommt, ist die Angabe der Kapazität im VE.config nicht wirklich relevant.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ich nehme an der SOC kommt direkt aus den Akkus, dann ist das Problem da zu suchen.

Das Victron System reagiert auf den SOC nur entsprechend seiner Programmierung.

Wie sind denn die Zellspannungen?

Wie schon erwähnt, wann war die letzte Vollladung für den Zellausgleich?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.