question

synelios avatar image
synelios asked

Eviter décharge batteries BYD LVS à 0% en offgrid

La config est la suivante, Multiplus 2, Cerbo GX, 2 Mppt 450 100, 3 batteries BYD LVS (lithium). Raccordé réseau pour l'injection du surplus.

Il s'agit de garder de la charge batterie (BYD LVS) quand il n'y a plus de réseau électrique pour ne pas tomber à 0% en l'absence de réseau (OFFGRID): comment faire, s'il vous plait?

offgrid
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
yaute avatar image
yaute answered ·

Il faut calculer l'énergie nécessaire pour que ton circuit de résilience (AC out 1) fonctionne sur une période de n heures (e.i. 15h en hiver, 10h en été). Cela permet de calculer la réserve soit le "minimum SOC". Rajoute environ 10% de marge si l'ilotage est rare et 20% s'il est fréquent. Tu configures un assistant pour qu'en cas d'ilotage AC out 2 soit actif entre 100% de SOC et ton minimum SOC + ta marge, sous ce seuil tu désactives AC out 2.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

synelios avatar image
synelios answered ·

Bonjour Yaute

Merci de ta réponse, mais elle ne semble pas correspondre à ma question.

Il s'agit de savoir, s'il te plait, comment configurer ESS pour avoir une réserve supérieure à 0% (5% par exemple) en offgrid (plus de réseau électrique en ACIN) pour ne pas que la batterie soit à plat.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

plus simple, dans les parametres du multiplus vous activez la coupure sur soc et vous metez la coupure que vous souhaitez. le soc est donné au multiplus par les batterie via le cerbo !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources