question

atne avatar image
atne asked

ESS mit 3 Multiplus5000 einem RS450/100 2 w. MPPT`s einer liefert nicht wo dran kann das liegen

ESS mit 3 Multiplus5000 einem RS450/100 einem Victron MPPT 150/35 einem Victron MPPT 100/20

der MPPT 100/20 hat erst geliefert jetzt leuchtet immer die blaue LED
Es steht eine Spannung an aber der MPPT liefert einfach nicht mehr

Wo kann ich noch schauen

1700559838421.png


Alle Konektionnen habe ich überpfüft es steht alles an es steht auch am ausgang eine vernüftige Spannung an

1700559989740.png



ESSMPPT SmartSolar
1700559838421.png (58.9 KiB)
1700559989740.png (49.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Schau mal, in der RemoteKonsole, das bei dem MPPT unter "vernetzter Betreib" steht. Vielleicht wird er ja durch das System gedrosselt.

Warum wird dein Akku nicht geladen, aber 1,6kW in Netz geschoben?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

also die faelle, die ich bisher hatte, bei denen ein laderegler keinen strom mehr geliefert hat, konnten alle aufgeklaert werden:

- sicherung defekt (ich baue immer zusaetzliche sicherungen ein)

- sicherungshalter defekt

- laderegler wurde von 24V auf 12V umgestellt, wohl wegen einer kurzen unterbrechung zum akku. allerdings habe ich auch festgestellt, dass das nach einem firmware-update automatisch korrigiert wurde. das kann man auch manual einstellen.

- laderegler war defekt, einmal ursache unbekannt und beim anderen mal hat jemand an den pv-eingang einen string mit zu hoher spannung angeschlossen.

- laderegler wurde von der regelung gedrosselt.

ich gehe einmal davon aus, dass wohl einer dieser punkte auch bei dir zutrifft.

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

atne avatar image
atne answered ·

Hallo Ihr,
ja danke ist geklärt das Kabel war doch nicht ganz In Ordnung was zum Lynx ging danke

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.