question

timoschwab avatar image
timoschwab asked

Fehlermeldung #6 DDC Programmfehler

Hallo


Habe heute bei meinem Nachbarn das Victron System eingerichtet.

Cerbo ( Aktuelle Firmware )

Pylontec 3000C über BMS kabel angeschlossen

MP2 48/3000 35

EM540 ist auch angeschlossen als Netzzähler

Cerbo erkennt alles ohne Probleme.

ESS Installiert mit Pylontec daten von Victron.

Allerdings habe ich eine Fehlermeldung

#6 DDC Programmfehler

Laut Victron hilft es den MP2 noch mal ein Firmware update zu machen und MP2 neu Programmieren

Der Fehler kommt immer wieder. In der Remote steht MP2 AUS.


Was ist das für ein problem ?


Wer kann helfen ?


Gruss Timo

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
netrange avatar image
netrange answered ·

Sind es mehrer Multis im Verbund ? oder nur ein Einzelgerät?

11 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timoschwab avatar image timoschwab commented ·

Hallo nur 1 mp2

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange timoschwab commented ·

Hat dein VE Config denn auch die aktuelle Version 90.04.236 ?

0 Likes 0 ·
timoschwab avatar image timoschwab netrange commented ·
ja heute frisch von victron runtergeladen und nach update gesucht wäre das neuste
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange timoschwab commented ·

#DDC 6 ist ja "nur" ein Assistentenfehler

Läuft das Gerät den stabil ohne ESS als "nur am Netz" ?

Zählerwerte etc. ok?

Akkuwerte vom Pylontech ok?

Stell doch sonst mal deine "ESS Zusammenfassung" rein.



0 Likes 0 ·
timoschwab avatar image timoschwab netrange commented ·
Sonst alles ok. Wenn ich den Ess Assistent weglasse kommt manchmal Low Batt Alarm.


Zähler und Akku werden angezeigt und stimmen auch so weit ist alles ok.

Zusammenfassung mache ich morgen ein Bild.

VRM wollen wir morgen auch machen.



0 Likes 0 ·
timoschwab avatar image timoschwab timoschwab commented ·
Rückmeldung:


Problem gelöst alles läuft fehler war im ESS BMS VE Bus ausgewählt das war falsch. Habe das Bild in der Victron anleitung immer übersehen.

Jetzt speist der Mp2 zwar voll Leistung ein. aber das liegt sicher daran das er an L2 angeschlossen ist. Wird morgen vom Elektriker auf L1 umgeklemmt.


Danke trozdem für die unterstützung.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange timoschwab commented ·
Das wäre uns dann spätestens in der "Zusammenstellung" aufgefallen ?
1 Like 1 ·
timoschwab avatar image timoschwab netrange commented ·

Ist das normal wenn der mp2 auf L2 angeschlossen ist das er dann mit 2200 watt einspeist und auch keine wechselrichter begrenzung an nimmt ?

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange timoschwab commented ·
Dein einzelner Multi muss auf die Phase die den EM540 als L1 durchläuft. Sonst funktioniert das ESS nicht korrekt.


Das hat nichts mit den L1-L2-L3 vom Zähler zu tun !!!




0 Likes 0 ·
timoschwab avatar image timoschwab netrange commented ·
Ok danke



0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange timoschwab commented ·
Dem EM540 muss die Rolle als Netzwächter zugewiesen sein.

Das "Einspeisen" könnte allerdings auch die ganz normale ESS Funktion sein.

Angenommen du hast einen "Phasendreher" in deiner Verteilung und der "Netz L2" ist bei deinem EM540 der L1,geht trotzdem alles wie gewohnt ... es könnte sein das du eine Drehfeldwarnung im Display hast aber das ist erstmal völlig egal da du nur eine Einzelkonfiguration hast.

Ein Paar Bilder aus der Remote Console vom Verhalten wären hier sonst hilfreich, um dem Stromfluß auf die Schliche zu kommen. ;)

0 Likes 0 ·