Bonjour,
Je suis absent de mon camp. Seul Explorenet se met automatiquement en marche entre 11h-14h. Je remarque sur VRM une brève consommation jours et nuit à tous les 4 hrs. Avez vous une explication? Voir histogram en pj.
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Bonjour,
Je suis absent de mon camp. Seul Explorenet se met automatiquement en marche entre 11h-14h. Je remarque sur VRM une brève consommation jours et nuit à tous les 4 hrs. Avez vous une explication? Voir histogram en pj.
Votre graphique de suivi montre des petits pavés de largeur 1/2heure et d'amplitude en énergie 20Wh toutes les 4h, grossièrement moyenné sur 4h ça fait 2.5Wh/h = 2.5W de puissance. C'est peu pour une puissance au repos, sauf si vous êtes dans un mode particulier, et d'autre part la résolution du système de mesure est trop faible pour déterminer une conso exacte sur de si faibles amplitude.
Rien de grave, donc, à mon sens.
Il s'agit de quel MultiPlus?
Pour le 3kVA, il consomme environ 15W au repos sans les mode d'économie d'énergie. si c'est en mode AES avec sinusoïdale modifiée, c'est environ 12W, si c'est en mode AES "search mode", on est alors à environ 8W.
Si c'est 2.5W, on est encore en dessous, donc vraiment rien d'inquiétant à mon avis.
La réponse est très simple : quand vous roulez à 60km/h, l'index du compteur kilométrique n'est rafraichi que toutes les minutes, et entre temps....rien. C'est exactement ma même chose pour la mesure d'énergie. Vous remarquez que le compteur progresse en valeurs discrètes et que 20Wh est certainement la résolution de ce compteur.
89 People are following this question.