question

posthof-raff avatar image
posthof-raff asked

Multiplus unterschiedliche Belegung der Phasen

Hallo,

ich habe eine klassische Victron Konfiguration 3 x MP 3000 auf jeder Phase einer am AC out Hängen.

ich habe nun die Möglichkeit meine Anlage zu erweitern und möchte gerne einen MP 5000 dazubauen.

ist folgende Konfiguration möglich:?

1. Phase: 1x MP 5000

2. Phase: 2x MP 3000

3. Phase: 1x MP 3000

alle an AC Out konfiguriert.

Vielen Dank und ganz liebe Grüße aus Schleswig Holstein.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·

In einer 3 Phasen Konfiguration sind ausschließlich gleiche Geräte mit der selben Part Number erlaubt. Das wird also nicht funktionieren.

Viele Grüße

Jens

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Egal ob 3 Phasen, Parallel oder Split-Phase, es müssen immer die gleichen Geräte sein.
0 Likes 0 ·
posthof-raff avatar image
posthof-raff answered ·

Danke für die schnelle Antwort

Also Wäre die Konfiguration

1Phase 2 MP (3000er)

2 und 3 Phase je ein MP (3000er) möglich? wenn die Part Nummer Stimmt?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Theoretisch ja, praktisch soll es da in Verbindung mit ESS wohl zu Problemen kommen:

https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems

The same number of units need to be installed on each phase. An example to clarify: 3 units on L1, 3 on L2, and 3 on L3 is OK. But 2 on L1, 3 on L2 and 3 on L3 is not OK. The only way such non-symmetrical installation is supported is when using no monitoring at all, or a Digital Multi Control. Combining such system with any other monitoring device, such as the VE.Bus Smart Dongle or a GX device like the Cerbo is not supported. Numbers and information shown on the GX device as well as VRM portal will or can be wrong, and controlling the system, for example setting input current limits will not always work properly either.

0 Likes 0 ·